mcrs969 scusatemi a questo punto comprendo che la caldaia esiste "base" e "non base"... quale è il valore aggiunto di una "non base" in un appartamento da 99m2 abitato da gente che lavora 40ore a settimana senza particolari features o pretese di riscaldamento?
semplicemente la linea vitodens 100 è molto ma molto basilare ed è molto più cheap della vitodens 200
e qualcosa a livello efficenza cambia
mcrs969 può avere senso qualcosa di diverso dal base in termini di efficienza energetica?
Non vorrei mettere un termostato a bus, fondamentalmente non vorrei fare alcuna modifica di impianto e di termostato perché dovrei (credo) rompere e come potete immaginare sono appena entrato dopo aver valutato di non svolgere opere su muri e pavimenti (che sono perfetti).
un termostato a bus migliora di parecchio sia il confort che la non necessità delle termostatiche infine l'efficenza energetica.
mcrs969 io però ho un banale bticino smarther2 su contatto pulito (ad oggi) con termovalvole netatmo... minima spesa massima resa poiché con questo sistema riesco a gestire benone (sono contento) le temperature nelle stanze e a scaldare bene la stanza della bimba e praticamente a non scaldare cucina (la stanza più calda che da sola rimane a 2°C più di tutte le altre a riscaldamento spento) e camera da letto mia (dove preferisco avere 19-20°C e non oltre...
Proprio questo on-off che fa il bticino smarther2 è inutile e dannoso, sarebbe meglio tenere sempre acceso questo termostato e giocare solo sulle termostatiche e/o togliere tutte le termostatiche e giocare solamente con un termostato modulante.
Non sono d'accordo che è una minima spesa, questa spesa è stata molto elevata... saran 300€
perché c'è tantissima gente che in italia tiene le mandate a 90° se scrivi di tenere la mandata a 40° la gente ti scarta il modello per direttissima
mcrs969 l'unica spiegazione che mi do (essendo d'accordo con quel che dici tu ma non concependo un produttore che dice cose tecnicamente sbagliate) è che il sistema suggerito dal produttore è più facile da implementare e esente da errori mentre con il sistema che spieghi tu e @Technetium si rischia di non avere comfort e quindi ricorrere poi all'assistenza quindi è richiesta una competenza minima per settare il tutto.. mi perdo qualcosa?
falso puoi avere confort anche con termosifoni a 30°, più grandi sono i termosifoni più bassa puoi tenere la temperatura
mcrs969 a leggere questo credo allora che casa mia non sia predisposta, lo spazio per una PDC esterno non c'è (no installazioni di clima o apparati sulle facciate poiché ogni alloggio ha la sua predisposizione clima nel posto dove c'è già installato il mio clima) e lo spazio per la caldaia è all'interno di un "locale caldaia" sul balcone dove c'è il clima, adiacente a tale locale c'è la canna nuova apposita per la caldaia a condensazione che è stata installata dopo la costruzione dell'immobile (la mia caldaia non scarica su quella canna infatti)... temo quindi che niente PDC almeno fino a che non si saranno evolute a tal punto da potersi installare al posto di dove oggi c'è una normale caldaietta 40x40x70..
Non ci saranno mai una unità esterna PDC da mettere al posto di normale caldaietta 40x40x70, il massimo che ci sarà è una unità esterna che si collega sia agli split che ai termosifoni. C'è sia di samsung che di mitsubishi (https://climatizzazione.mitsubishielectric.it/it/prodotti-soluzioni/soluzioni-casa/pompe-di-calore/pompe-di-calore-multi/ecodan-multi-serie-pumy)
ma hai il clima interno al locale caldaia? Wtf
l'evoluzione comunque è che possa essere infinita...
mcrs969 credo di consumare circa 100-120mcubi di gas al mese, con una 24kw non a condensazione e 6 termostatiche sui 6 elementi riscaldanti in acciaio con termostato on-off.
la caldaia a condensazione forse avrebbe un ritorno della spesa davvero ridotto (15 anni) e fondamentalmente ogni "base" è uguale all'altra.. mi manca capire se ha senso dotarmi di una caldaia "media" (non base) al netto del fatto che una PDC non sia installabile attualmente...
100-120 mcubi di gas al mese significa che siamo sui 4 mc al dì ed immagino che la casa sia ben isolata, IMHO con una pdc consumerai 5-6 kWh al dì con un notevole risparmio che si ammortizzano in tempi più lunghi ma si ammortizzano, fai tu i conti e vedi....
comunque sì ti abbiamo riassunto tutto... una caldaia vale l'altra