mariop devi misurare la tensione anche vicino al gruppo di misura non solo in casa, è possibile che hai i cavi dal gruppo di misura in poi sottodimensionati
mariop devi misurare la tensione anche vicino al gruppo di misura non solo in casa, è possibile che hai i cavi dal gruppo di misura in poi sottodimensionati
simonebortolin magari subito dopo i morsetti del GEM.
mariop Eccoci qui ore 14:27 con il forno acceso ed un climatizzatore
Hai una bella caduta di tensione, domanda, l'impianto elettrico è stato fatto da ammiocuggino, o da un un professionista?, dalla caduta di tensione potrebbe essere un problema di cavi sottodimensionati, generalmente per forno e CDZ, si portano linee preferenziali da almeno 4 mm.
Per il resto fai misurare la tensione all'uscita del GEM dai Tecnici ENEL, se sei appeso ad una cabina di coda, il problema è risolvibile agendo sul TRAFO togliendo un - 10% ruotando il selettore delle spire, se invece sei in un anello, la cosa è complessa, allora si dovrà intervenire lato AT sempre agendo sul TRAFO, ti conviene chiamare il numero verde spiegando loro il problema, tieni presente che tensione bassa, aumenta l'amperaggio e aumentano i consumi.
antonioerpanettone
Nell'impianto dell'abitazione È nuovo È dimensionato correttamente il problema è noto e risaputo e si ripropone ogni anno nella stazione estiva
Domani mi attiverò per chiedere la verifica della tensione con il registratore fisso
Non è la prima volta che bruciamo gli elettrodomestici
Purtroppo abbiamo una cabina degli anni 50 dimensionata per un migliaio di case che adesso sono diventate un paese
Con la sottodimensionamento delle linee di derivazione
mariop Se il problema è di più famiglie, mandate una PEC di reclamo inserendo i POD dei vari Utenti e in calce tutte le firme.
La ristrutturazione di una cabina di Media, si fa in mezza giornata, naturalmente deve essere programmato.
mariop Nell'impianto dell'abitazione È nuovo È dimensionato correttamente
Ma hai verificato la CDT nel gruppo di misura?
antonioerpanettone La ristrutturazione di una cabina di Media, si fa in mezza giornata, naturalmente deve essere programmato.
E ci devono essere i $$$
simonebortolin E ci devono essere i $$$
Quelli ci sono!
antonioerpanettone Quelli ci sono!
Seeee ci sono solo per i GEM 2G
simonebortolin Seeee ci sono solo per i GEM 2G
Guarda che non è la TIM/TELECOZ, se poi provoca disservizi a varie Utenze, devono intervenire magari installando Scomparti e Trafo nuovi, adesso con l'SF6 si fa una volata.
Ciao ragazzi grazie per i consigli da parte di tutti voi sì sì è un problema Noto e risaputo che si ripete negli anni pensate che nelle ultime 24 ore la luce è saltata almeno una quindicina di volte con una media di 10-15 minuti ma anche 20 minuti di blackout ogni volta tra illuminazione pubblica e illuminazione privata
Io più volte ciclicamente quasi quotidianamente chiama il servizio guasti per segnalare i cali di tensione e loro poi a volte mandano i tecnici per alzare un po' la tensione alla cabina
Sono però soluzioni palliative che necessitano invece di interventi sostanziosi per cercare di risolvere una volta per tutti il problema
Ecco perché quindi mi attiverò nei prossimi giorni per richiedere l'installazione del gruppo di misura della tensione sperando il signore che me lo installino entro i primi giorni di agosto in modo tale da registrare tutti i grossi cali che ci saranno
Per inciso ho già bruciato la prima scheda della stagione del climatizzatore
mariop Per inciso ho già bruciato la prima scheda della stagione del climatizzatore
Ma come fa a bruciarsi per correnti tensioni troppo basse?
mariop Ecco perché quindi mi attiverò nei prossimi giorni per richiedere l'installazione del gruppo di misura della tensione sperando il signore che me lo installino entro i primi giorni di agosto in modo tale da registrare tutti i grossi cali che ci saranno
Si ma ragazzo, ok che e-distribuzione avrà problemi, ma controlla le sezioni dei cavi perché se un forno ti fa abbassare la tensione di 10V con 15A ci hai di sicuro sezioni errate anche in casa (e non solo in strada o il trafo sottodimensionato) e dalla foto da te postata non sembra che l'impianto sia nuovo come dici, a me quella sembra una bticino Magic.
E ricordati che tantissimi elettrici di sezioni non ne sanno nulla.
Seriamente sono abbastanza certo che c'è il montante sottodimensionato, che deve essere da 6mmq fino ai 17 metri, e 10mmq per lunghezze superiori.
simonebortolin correnti troppo basse?
Tensioni.
infatti è strano, generalmente si guastano per sbalzi eccessivi, certe schede lavorano anche con tensioni di 190 V.
Come hai scritto tu e come scritto da me più sopra, vedendo una caduta di tensione segnalata dal voltmetro, hanno toppato con le sezioni delle linee.
simonebortolin Ma come fa a bruciarsi per correnti troppo basse?
Con tensioni inferiori a parità di potenza si hanno correnti maggiori.
Probabilmente qualche componente sulla scheda è dimensionato al limite quindi tende a bruciarsi appena si superano le correnti previste alla tensione nominale di progetto.
scorpion Con tensioni inferiori a parità di potenza si hanno correnti maggiori.
Probabilmente qualche componente sulla scheda è dimensionato al limite quindi tende a bruciarsi appena si superano le correnti previste alla tensione nominale di progetto.
Sì, ha senso, solo se fosse la parte di potenza dell'inverter, altrimenti no.
antonioerpanettone Tensioni.
Madonna oggi sono un po' fuso, il caldo
simonebortolin Sì, ha senso, solo se fosse la parte di potenza dell'inverter, altrimenti no.
Teoricamente potrebbe anche essere qualche componente non di potenza, ti faccio un esempio (inventato): metti che sulla scheda ci sia un circuito di controllo che assorbe 1W a 5V, lo stadio di alimentazione che alimenta quel circuito sarebbe dimensionato per fornire i 200mA necessari a partire da una tensione di 230V±10%; nel momento in cui la tensione di alimentazione scendesse sotto i 207V (230V-10%) a parità di assorbimento del circuito a valle in alcuni dei componenti dell'alimentatore scorrerebbero correnti maggiori di quelle previste, che potrebbero bruciare qualche componente, far spegnere il circuito di controllo e di conseguenza tutto il resto.
scorpion Sono comunque casi estremi, possibili, ma estremi
simonebortolin Si sicuramente non sono la norma, ma mi è capitato diverse volte che elettrodomestici o dispositivi del valore di svariate migliaia di € per esempio smettessero di funzionare perché magari una minuscola resistenza da 125mW si ritrovasse a dissipare 160mW in una condizione particolare, bruciandosi (e altri casi simili). Non dico sia obsolescenza programmata, magari nei test di laboratorio quelle condizioni particolari non si sono mai verificate quindi il produttore non ha ritenuto necessario sovradimensionare quel componente.
maxevy decisi alla fine di mettere un regolatore di tensione
dato che ho lo stesso problema col FV, posso chiedere esattamente cosa, dove ed a chi far fare il lavoro per ovviare agli "sganci" dell'inverter?
Grazie
Folletto3000 dato che ho lo stesso problema col FV, posso chiedere esattamente cosa, dove ed a chi far fare il lavoro per ovviare agli "sganci" dell'inverter?
Potresti far controllare il relè di minima tensione dell'inverter ,(relè interfaccia 27 S1, 27 S 2) questa protezione andrebbe controllata periodicamente, magari si è starato.
antonioerpanettone L'impianto e' attivo da dicembre scorso. Penso sia piu' un problema di sovratensione e che vada in protezione. Qui di norma stiamo sui 240/245V.