mariop Eccoci qui ore 14:27 con il forno acceso ed un climatizzatore
Hai una bella caduta di tensione, domanda, l'impianto elettrico è stato fatto da ammiocuggino, o da un un professionista?, dalla caduta di tensione potrebbe essere un problema di cavi sottodimensionati, generalmente per forno e CDZ, si portano linee preferenziali da almeno 4 mm.
Per il resto fai misurare la tensione all'uscita del GEM dai Tecnici ENEL, se sei appeso ad una cabina di coda, il problema è risolvibile agendo sul TRAFO togliendo un - 10% ruotando il selettore delle spire, se invece sei in un anello, la cosa è complessa, allora si dovrà intervenire lato AT sempre agendo sul TRAFO, ti conviene chiamare il numero verde spiegando loro il problema, tieni presente che tensione bassa, aumenta l'amperaggio e aumentano i consumi.