Tensione minima e massima Enel
Finché i vicini tuoi (e miei) taroccano le SPI o le eludono con dispositivi esterni...
Un impianto PV non dovrebbe poter erogare continuativamente alla rete con tensioni oltre i 253V.
Ma il mondo è per i furbi...
Nino12 hai ragione, a me scattava sempre quando superava i 262 sul voltometro, sicuramente all'inverter era qualcosina in più. Per la media di 253 dopo 5/10 minuti non ci ho fatto mai caso... ma può essere, poichè a volte scattava e mi domandavo il perché non avendo superato i 260, non sapevo della media....
- Modificato
Nino12 Invece è possibile, il limite dei 253V è solo sulla media degli ultimi 5 o 10 minuti, adesso non ricordo con precisione, mentre lo sgancio immediato avviene se si superano i 264V.
Infatti io ho scritto "continuativamente".
Conosco le specifiche.
Lo sgancio immediato è a 230 + 15%, 264,5.
Lo sgancio dopo 10 minuti è se la media mobile resta oltre 253V per quel periodo.
Ovviamente so anche benissimo che tanti aggirano la norma, mettendo in difficoltà tutti quelli che invece la osservano scrupolosamente.
E secondo me questo non è giusto, se c'è un problema in una determinata zona, c'è per tutti, non solo per quelli che non cercano le scappatoie.
Ma è un mio punto di vista.
Mi pare simile a quando si trova coda in autostrada, e ci sono sempre un po' di personaggi che superano in corsia di emergenza, per poi infilarsi di prepotenza nella corsia di quelli che sono rimasti in coda, così la coda va ancora più piano e si rischiano incidenti.
maxevy Purtroppo il forum non ha messaggi privati. Puoi scrivermi a: ninopin12@proton.me
qam Ovviamente so anche benissimo che tanti aggirano la norma, mettendo in difficoltà tutti quelli che invece la osservano scrupolosamente.
Oddio sai che realmente poca gente sa farlo e gli installatori mica sono tanto più colti
bm182 loro non faranno nulla perché gli fa felice lo sgancio...
Se lo disabilitati e fai verifica della linea rischi di andare in rogne
simonebortolin Oddio sai che realmente poca gente sa farlo e gli installatori mica sono tanto più colti
Mah, se anche qui consigliano di mettere uno stabilizzatore tra casa+inverter e rete... come fa a sganciare l'inverter se grazie allo stabilizzatore vede la tensione sempre ok?
Continuerà a spingere anche a 270V... così la tensione di linea peggiorerà ulteriormente e chissà come saranno felici gli utilizzatori in zona!
Gior7
Circa una settimana. Sono stato contattato direttamente dall'operatore delle misurazioni. Abbiamo concordato inisieme orario e giorno l'installazione del misuratore.
Nel tuo caso ti consiglio di contattare direttamente edistribuzione e sollecitare.
MarcoMontemurro
Ieri sono stato contattato dal tecnico e in giornata ha installato il misuratore, gli ho fatto alcune domande ma non mi ha saputo rispondere: la misurazione si basa sulle medie in intervalli di 10 minuti, ma in quei 10 minuti quanti campioni vengono prelevati ?
simonebortolin finché non avremo il nucleare, dovremo così bruciare (e comprare da Francia Svizzera ecc) cari miei...soprattutto in vista della decantata transizione, ma li ci sarà da ridere già per la distribuzione, la produzione sarà il meno..
Gior7 come vanno le misurazioni ?
Venom90 la soluzione non sempre è il nucleare ai problemi energetici, di sicuro da una forte base solida. Ma nulla di più.
nobody_someday Non benissimo, sembra che all'improvviso tutti abbiano smesso di utilizzare l'elettricità. Attualmente sono sui 225V, ieri c'è stato qualche picco sotto i 195V spero siano stati registrati.
simonebortolin e, dici poco...