Io farei cosi.
Misura sul contatore dopo aver staccato dal quadro principale tutti i carichi.
Se capita lo stesso, arriva dalla rete,+
Sei in capagna... lo supponevo. Rispetto alla cabina dove ti trovi?
In zona, silla stessa cabina, ci sono che tu sappia utenze energivore?

Se il vicino non ha il problema, allora è perchè c'è qualcuno sulla tua stessa fase che genera il problema.
Potresti risolvere cambiando la fase, ma lo può fare solo l'ente distributore, a meno che tu non riesca ad accedere dietro al quadro... ma... non è cosa suggerita.

    steff70 A parte che il contatore non si può smontare, poi probabilmente ha una morsettiera monofase, non è detto che sia già cablato per il trifase.

    Comunque una possibile idea per risolvere senza impazzire, anche se è più un work-around, è richiedere al proprio gestore il passaggio in trifase, che dovrebbe comportare un costo una-tantum di qualche decina di euro e nessun aggravio ricorrente in bolletta. Una volta che hai la linea trifase puoi spostarti tra una fase e l'altra senza problemi 🙂

      robertogl a) non nella casa vicina

      come ti hanno gia detto , bisogna vedere se sei connesso alla stessa fase del tuo vicino

      Potrebbero esserci problemi in cabina ENEL che magari non hanno ancora individuato ...

      CPietro A parte che il contatore non si può smontare,

      la può misurare in uscita del contatore

      CPietro poi probabilmente ha una morsettiera monofase, non è detto che sia già cablato per il trifase.

      sarebbe il problema minore , una volta che riscontra l anomalia anche con l impianto di casa staccato poi è compito di Enel Distribuzione intervenire magari cambiandogli fase

      steff70 Se il vicino non ha il problema, allora è perchè c'è qualcuno sulla tua stessa fase che genera il problema.

      👌

      robertogl Ma la norma parla solo di minimo e massimo senza sbalzi?

      quello che dice la norma è riportato nel link che ti avevo postato nei commenti precedenti

      • CPietro ha risposto a questo messaggio

        @CPietro Infatti non credo sia facile misurare al contatore per me (cioè vedo i cavi ma non mi metto ad aprire il contatore).

        Ciò che ho fatto di più vicino possibile è stato appunto misurare la tensione nelle varie sezioni della casa scollegando di volta in volta le altre sezioni, e gli sbalzi c'erano in tutte le sezioni.

          robertogl Infatti non credo sia facile misurare al contatore per me (cioè vedo i cavi ma non mi metto ad aprire il contatore).

          non serve aprire il contatore , serve solo che stacchi tutti i carichi e fai una misura con il tester all uscita del contatore , se capita ogni X minuti la variazione non ci dovresti mettere tanto per vedere la stessa variazione anche sotto il contatore

            le misure al contatore, ovvero all'uscita del medesimo sono fattibili dall'utente, se sa quello che sta facendo e quindi con le dovute procedure di sicurezza, la morsettiera è a vista.

            steff70 sei in monofase o trifase?
            Se sei in MONOfase allora il fatto una casa ha il problema e l'altra no, potrebbe dipendere dalla fase cui sono collegate.
            Sei in campagna?

            Avevo lo stesso problema, e questo su e giù della tensione mi friggeva le lampade a basso consumo, vita media 3 mesi.
            Ho rotto le scatole a quelli dell'Enel fino allo sfinimento. Sono venuti a controllare e hanno constatato il fluttuare della tensione. Ora caso vuole che praticamente davanti al cancello di casa c'è la colonnina Enel con la morsettiera a cui sono collegate la mia utenza e quella di altre case vicine. Spostando i cavi che vanno al mio contatore su un'altra fase il problema è stato risolto. Evidentemente nei vari rimaneggiamenti che hanno fatto negli anni non hanno equamente distribuito i carichi tra le varie fasi.
            Ti consiglio di rompergli le scatole fino a che non mandano qualcuno fisicamente a casa a vedere che quello che dici è vero. Spostare il tuo contatore da una fase ad un altra lo fanno in pochi minuti se sanno in quale colonnina sei collegato.

            robertogl

              robertogl
              Sei appeso direttamente ad un pilastrino di transito, o ad una cassetta su palo, o a cosa?
              PS
              APPESO>allacciato

                Andrea786 io ho risposto ad un utente che suggeriva di accedere alla morsettiera alla quale il contatore è agganciato.

                Non mi sembra si parlasse dei terminali utente, questi ultimi sono si accessibili smontando la plastica protettiva.

                Andrea786 sarebbe il problema minore , una volta che riscontra l anomalia anche con l impianto di casa staccato poi è compito di Enel Distribuzione intervenire magari cambiandogli fase

                Buona fortuna, non li convincerai tanto facilmente ad intervenire finché la tensione rimane nel range ammissibile.

                  Andrea786

                  Io ho il contatore con i cavi che escono da sotto e finiscono in una canalina che finisce dentro al muro. Non vedo modi di misurare senza toccare il contatore.

                  Il contatore è questo per capirci:

                  antonioerpanettone

                  Ecco, grazie per aver condiviso la tua esperienza. Allora effettivamente può essere un problema di ENEL, proverò a rompere nei prossimi giorni.

                  faland1266

                  Sono in campagna e tutto è su palificata, sinceramente non saprei dirti (non so bene che forma abbia un 'pilastrino di transito') 🙂

                  Sul primo palo non vedo nessuna cassetta ecco.

                    robertogl
                    Le due viti in basso coprono la morsettiera che va all'interruttore generale del contatore. Se hai da fare delle misure è lì che devi collegarti col tester.
                    Tiri giù la leva dell'interruttore isolando tutto quello che sta a Monte (ovvero casa tua) ti piazzi con i puntali del tester sui morsetti e verifichi se la tensione va su e giù col carico (la tua utenza) disinserita.

                      robertogl Io ho il contatore con i cavi che escono da sotto e finiscono in una canalina che finisce dentro al muro. Non vedo modi di misurare senza toccare il contatore.

                      Il contatore è questo per capirci:

                      come ti ha risposto @faland1266 la morsettiera è sotto quel scomparto

                      CPietro Buona fortuna, non li convincerai tanto facilmente ad intervenire finché la tensione rimane nel range ammissibile.

                      vero

                      CPietro Non mi sembra si parlasse dei terminali utente, questi ultimi sono si accessibili smontando la plastica protettiva.

                      in quelli prima la plastica c era lo stesso , magari a volte non la montavano ma c era

                      Ok perfetto, lì posso misurare allora. Più tardi perché non sono a casa, faccio la misura in serata.

                      Nel mentre l'UPS ha attivato la batteria per un attimo perché la tensione è scesa a 207V qualche minuto fa:

                        robertogl Nel mentre l'UPS ha attivato la batteria per un attimo perché la tensione è scesa a 207V qualche minuto fa:

                        è al limite ma in norma sopratutto se resta per qualche minuto e poi sale

                          Andrea786 Resta qualche secondo a quella tensione, poi risale.

                          robertogl

                          Domanda: i "cali" di tensione o chiamali "buchi"... quanto durano?
                          Come sono distribuiti nella giornata?

                            steff70 Pochi secondi.

                            230V -> passa a 215V per due o tre secondi o anche meno -> torna a 230V.

                            E lo fa molte volte, appunto magari in un'ora non lo fa mai e poi per mezz'ora lo fa ogni 30 secondi.

                              robertogl Potrebbe essere qualche vicino che sta facendo lavori in questi giorni?

                                Nick1997 Che tipo di lavori? Dubito alle 3 o 4 di notte, o che tocchino solo una fase 😃

                                robertogl E lo fa molte volte, appunto magari in un'ora non lo fa mai e poi per mezz'ora lo fa ogni 30 secondi.

                                giorno... notte... sempre... qualsiasi ora?
                                Perchè buchi di due secondi possono essere avvio di motori elettrici importanti, saldatrici ad arco, elettromagneti, etc. etc. ma se lo fa anche la notte, dubito che stiano saldando... se lo fa quasi solo di giorno, potrebbe essere un autoclave
                                Da me le luci si abbassavano quando suonavano le campane della chiesa... era il sistema elettromagnetico che tirava il batocchio ... per dire...

                                Però quando ho messo l'autoclave, quando partiva la pompa, lo sentivano anche i vicini... purtroppo nelle zone di campagna, dove le tratte dalla casa alla cabina sono molto lunghe, basta poco che capitare queste cose... non parliamo di chi mette il fotovoltaico... rischia di vedersi staccato l'impianto causa le cadute di tensione...