Tensione minima e massima Enel
Gior7 ma non fai prima ad entrare nella pagina personale di E-distribuzione e aprire una richiesta di reclamo per risposta non pervenuto.
Guarda ne ho fatte tante....rispondono sempre, risulta tutto tracciato.....unica pecca che (almeno a me) le risposte arrivavano sempre al 30° giorno.
Quando apri un reclamo hai la possibilità di richiedere che la risposta sia via email.... scegli questa opzione.
Chiaramente quando ti iscrive devi mettere il codice POD
Ho ricevuto tramite mail un documento da parte di Enel in cui mi comunica che l'esito delle verifica è tensione non regolare e quindi il distributore interverrà per ripristinare il corretto valore e mi comunica che non mi addebiteranno alcun costo per la verifica.
Non ho ricevuto il rapporto dettagliato come quello mostrato da MarcoMontemurro ma mi accontento.
- Modificato
MarcoMontemurro si, il 15% di 230v
Perfetto, ci vado abbondantemente sotto.
Nino12
si, basta andare anche per un secondo totto i 195v. Il risultato sarebbe tensione fuori norma
MarcoMontemurro Proprio oggi un mio amico è rimasto per un po' a 115V prima che saltasse la corrente....
Giann nelle zone turistiche mi sembra molto strano, perché ENEL negli anni 80 ha requisito numerosi locali tecnici per metterci le cabine MT->BT spostando i gruppi di misura lì contenuti negli atri dei palazzi
- Modificato
simonebortolin lui vive in una villa del '600 e da quanto ho capito quella zona è servita da un trasformatore penso messo in aerea. Non ho capito se serve solo lui o anche i vicini, però questa è la situazione tutte le estati (non 115V ma d'estate sui 180-190-200).
Edit: ora gli è tornata ed è a 193V
Mi ricollego anche io alla tematica in quanto da poco ho attivato in casa un impianto FV (da 6,56 kWp) ed ho continui blocchi dell'inverter per sovratensione nelle ore di massima produzione dell'impianto. Ho più volte fatto presente all'installatore il problema che demanda la colpa al distributore dicendo che al contatore in strada lui ha rilevato una tensione di 241V secondo lui alta. Premetto che in questo momento in casa non abbiamo grossi consumi in quanto è in ristrutturazione e abbiamo un consumo costante di 1,30 kW durante un po' tutto il corso della giornata.
Secondo la vostra esperienza, effettivamente la tensione al contatore è troppo alta per funzionare con un impianto FV? Potrebbero essere i cavi non dimensionati correttamente a far aumentare troppo la tensione in uscita?
Grazie
Nick1997 Direi decisamente interni all'abitazione; la linea esterna, era palificata fino a qualche mese fa ed è stata tutta interrata (immagino che in tale occasione abbiano adeguato i cavi, sarebbe scemo fare il contrario).
Supponendo che i cavi interni non siano adeguati, per quale motivo la tensione aumenta? (domanda da ignorante in materia)
- Modificato
crack3us Supponendo che i cavi interni non siano adeguati, per quale motivo la tensione aumenta? (domanda da ignorante in materia)
Perché ogni cavo può portare massimo un tot di corrente, se supera tale livello la tensione aumenta, motivo per il cavo del forno elettrico ha una sezione maggiore rispetto a quello di un TV/router.