- Modificato
tensione nominale 230v +/- 10%. in caso di verifica della tensione da parte del distributore va aggiungo una franchigia del 5% sulla misurazione di una settimana. Il calcolo va fatto su sessioni di 10min, dove la tensione media per sessione deve essere inferiore o superiore a 230v. La somma delle somme medie (230 +/- 10%) supera la franchigia del 5% di tutte le rilevazioni, il distributore è obbligato ad intervenire. Diversamente c'è da pagare l'intervento, ora non ricordo bene, intorno alle 180 euro circa. La richiesta va fatta al proprio fornitore, che a sua volta gira la richiesta al distributore. Se durante le rilevazioni si raggiunge 193v o 257v, ma non ricordo bene il valore preciso, solo il raggiungimento di tale soglia, il distributore è obbligato ad intervenire. Lo feci un po di anni fa. Mi attrezzai con dei meter sia a monte dell'impianto che a valle. Raggiunsi il valore di franchigia di 5,06. una volta raggiunto aspettai l'operatore che ritirò e rilevò i parametri dalla macchinetta collegata direttamente al contatore. E-distributore fù costretto a rifarmi tutta la linea exnovo, con relativi scavi su tutta la strada, oltre ad installarmi un cavo di alluminio da 16mm2. Installò anche un nuovo quadro di distribuzione di fianco al mio civico.
Spero di esserti stato di aiuto.