Devi fare richiesta al tuo fornitore. La parte più difficile è far capire al fornitore che tu vuoi la verifica di tensione del contatore e non la verifica del contatore. Sono due cose diverse. Putroppo non sono preparati su questo discorso.
Una volta che ci riesci a farlo capire, compilando il modulo, entro un mese viene il distributore. Se durante le misurazioni, effettivamente scende a 175v, basta solo quella misurazione per dimostrare che hai ragione. Certificata la negligenza del distributore, loro sono obbligati ad intervenire entro 3 mesi dalla rilevazione. con molta probabilità si attiveranno gli ultimi giorni..... (a me sono intervenuti l'ultimo giorno disponibile )
ti allego un'immagine di un altro utente di un altro forum con il certificato del distributore per darti un'idea. il mio non lo trovo.