per fortuna non è ancora ora di accendere, ma manca poco temo. Io lascerei così o tenterei 45 la minima.

10 giorni dopo

Ma è normale che sento la caldaia accesa tutto il giorno? Pure quando non usa il gas?

    Gaetanon933
    Intanto... cosa senti ?
    Poi.. senti il rumore anche quando il termostato non è in chiamata ?

    Per mandata minima e massima.. dipende un po' da termosifoni e da come è la casa (se è isolata o meno...). Più le abbassi, meglio è.

      Technetium

      Si anche quando non è in chiamata ,sento spesso girare semmai solo la pompa e quando si accende manda sempre al minimo tipo 36/37gradi,si spegne per poco tempo e poi riparte,non so se conviene più così o usarla senza modulazione ambiente...e mandare tipo fisso a 45/50 gradi con isteresi 0.3 che poi ho visto modula pure così...invece come la uso ora imposto esempio 20 gradi si mantiene sempre su 20.2 20.3 però anche se al minimo sta quasi sempre in funzione non so in che modo risparmia di più 😅

        Gaetanon933
        Ma attualmente in che configurazione è ?
        Climatica solo sonda esterna ?

          Technetium
          Sono in affitto quindi già ho trovato tutto montato, caldaia messa l'anno scorso ,da come ho capito non ha sonda esterna ma solo le valvole termostatiche sui termosifoni,il problema è che se uso sonda modulazione ambiente fa di continuo attacca e stacca,quindi volevo provare a usare solo termostato e isteresi a 0.2 semmai a 56 gradi,50 mi sembra non riesce a salire velocemente ci mette ore e ore

            Gaetanon933 invece come la uso ora imposto esempio 20 gradi si mantiene sempre su 20.2 20.3 però anche se al minimo sta quasi sempre in funzione non so in che modo risparmia di più

            La teoria vuole di sì.
            Se il comfort in casa ti è congeniale, sta lavorando bene. Sfrutti sicuramente la modulazione

            Per vedere se sfrutti la condensazione, bisognerebbe vedere la temperatura di ritorno: è il Delta tra temperatura di mandata e di ritorno che ti permette di sfruttare al meglio "la condensazione"

              FERRARI81
              Ho notato che sia così che usando la sonda di modulazione modula lo stesso ,ritorno siamo tra i 30/40 però non mi piace il fatto che attacca e stacca di continuo,quindi non so se sia meglio usare con sonda modulazione o isteresi a livello di consumo,quando è attiva la sonda di modulazione non applica l isteresi,fa tutto sola...ma attacca e stacca tipo a 0.1 quindi di continuo

                Gaetanon933
                Ah no..... avevo capito che ti restasse sempre al minimo mantenendo la temperatura costante. (che sarebbe l'ottimo in teoria)
                Potresti provare ad abbassare un po' la temperatura dell'acqua di mandata e/o la curva climatica.

                  FERRARI81 più abbasso la mandata e più fa attacca e stacca..non so se il funzionamento è corretto così ma è troppo frequente....alla fine mantiene la temperatura costante però vedo troppo frequenti questi on off

                    Gaetanon933 il problema è che se uso sonda modulazione ambiente fa di continuo attacca e stacca

                    Il problema di solito è che il minimo di modulazione della caldaia è più alto di quello che riesce a smaltire l'impianto.

                    Gaetanon933 50 mi sembra non riesce a salire velocemente ci mette ore e ore

                    Lo scopo sarebbe quello... tenerlo acceso il più a lungo possibile mantenendo la temperatura target.

                    Gaetanon933 quindi volevo provare a usare solo termostato e isteresi a 0.2

                    Non conosco le baltur... ma a me sembra già impostata così.

                    Gaetanon933 più abbasso la mandata e più fa attacca e stacca..non so se il funzionamento è corretto così ma è troppo frequente....alla fine mantiene la temperatura costante però vedo troppo frequenti questi on off

                    Il problema è che il minimo della modulazione è già troppo rispetto all'impianto.
                    Che modello è ?

                      Technetium quindi se è troppo rispetto all'impianto mi conviene usarla così con isteresi senza sonda modulazione ambiente?
                      Comunque dovrebbe essere una baltur perfecta 24sk

                        Gaetanon933 quindi se è troppo rispetto all'impianto mi conviene usarla così con isteresi senza sonda modulazione ambiente?

                        Puoi provarci, ma non cambierebbe nulla. Non è che poi modula di più...
                        Il problema è che fa molte accensioni e non conviene... ma di solito si cerca di intervenire con l'isteresi sulla temperatura di mandata/ritorno..

                        Dovrebbe modulare 1:10.. o non fa freddo... o l'appartamento è piccolo perchè comunque 2,5-2,6KW si smaltiscono.. certo poi se una termostatica chiude e l'altra pure.. rimane a fare riscaldamento per un solo termosifone 😄

                          Technetium l'appartamento è 150mq salone cucina e bagno le tengo totalmente aperte ,solo nelle camere 18 gradi perché non mi piace troppo caldo e ovviamente corridoio e un altra stanza che non uso le tengo ad 1,devo fare delle prove però si accensioni e spegnimento continui non penso vanno bene

                            Gaetanon933
                            Sicuramente durerà meno facendo accensioni/spegnimenti continue.

                            Se su una casa così non smaltisce 2,6Kw è perchè o non fa freddo o la casa comunque è isolata.. o poche zone aperte..

                              Technetium fuori siamo sui 5 ,6 gradi la sera e la mattina...in modulazione per tenerla sempre accesa dovrei mandare a 35 gradi ma il problema è sempre quello quando poi arriva a temperatura dopo molto tempo ,inizia a fare accensioni e spegnimento

                              @Technetium ecco l'andamento senza sonda modulazione ambiente ma con isteresi,ma modulazione potenza 44% indica che sta condensando?

                              Ti ripeto, non conosco le Baltur, Tipicamente quando danno quel parametro significa che il bruciatore sta funzionando al 44% (come indicato) della potenza. Dove il 100% è il massimo del bruciatore.
                              Se apri l'acqua calda vedrai salire quel parametro improvvisamente perchè per fare ACS in diretta ci vuole parecchia potenza.. es una doccia.

                              La condensazione dipende da altro.. prima fra tutto la temperatura di ritorno.
                              Semplificando, con un ritorno a 43°C starà condensando... ma man mano che ti avvicini ai 50°C la condensazione avrà un contributo sempre più basso.

                                Technetium ecco perfetto allora ho capito, devo trovare la miglior temperatura di mandata che ovviamente scaldi casa con il ritorno più basso possibile,e secondo me ci sono quasi,adesso quando si attacca mano mano sale la temperatura ho un ritorno sui 40 gradi (provero a diminuire ancora la mandata max), poi quando si spegne passa del tempo per la riaccensione senza tutti quei on off di continuo.Credo che in questo modo pure a livelli di consumi sia il più efficiente...