mark129 Per quanto riguarda la messa a terra, IIRC la norma CEI 64-8 dovrebbe indicare che i bus dati NON vadano riferiti al nodo equipotenziale di piano ed a sentimento è ciò che dice @kmorwath quando parla di punti di messa a terra distinti.
Per intenderci la CEI 64-8 e la CEI 64-12 parlano che la messa a terra funzionale, si deve essere separata dall'impianto di terra, ma deve essere connessa allo stesso picchetto di terra attraverso.
In un edificio NON è ammissibile la posa di due impianti di terra separati, perché se per esempio tu metti la mano sul tubo del gas connesso alla messa a terra #1 e con l'altra mano il rubinetto connesso alla messa a terra #2 ti prendi una bella scossa.
barone2k E cose dovrebbe fare un utente che compera Starlink col cavo schermato, che va nel Mac, che è a sua volta a terra?
È tutto di serie così, non è questione che io abbia fatto correttamente.
Starlink e le antenne sono un discorso a parte, ma relativamente collegato, la messa a terra di una qualsiasi antenna deve arrivare fino al collettore di terra della abitazione senza passare per l'impianto domestico, ed in maniera simile anche tutti gli schemi
Semplicemente chi fa l'impianto di terra deve assicurarsi che la resistenza della presa elettrica limitrofa alla presa di rete sia maggiore di quello dello schermo. Come illustrato in questo schema

Nel caso di portatili, per esempio è importante che si usino patch UTP, altrimenti eventuali dispersioni di terra vanno nello schermo.