Miraccomando gli SPD sono da installare bene, cioè (altrimenti sono inutili):
1) deve essere uno di quelli con con spinterometro verso terra e con varistore tra fase e neutro, che se si rompe il varistore salta il termico generale e non metti in tensione tutte le carcasse
2) deve essere connesso al nodo di terra principale della abitazione, con una distanza più corta possibile, e minore comunque di quella delle varie prese (per farla breve, per farla lunga c'è un discorsone da fare ma vabbé)
PauloMurineddu In pratica contatore -> generale magnetotermico C32 6kA-> 4 differenziali
Aggiungo 2P e non 1P+N (così se il genio di e-distribuzione inverte fase e neutro sei protetto con almeno un termico)
PauloMurineddu P.S.: So bene che sti lavori li dovrebbe fare un tecnico qualificato, ma siccome il tecnico qualificato vorrebbe installarmi il condizionatore sul frutto della presa di camera mia... meh
Guarda lo so...
PauloMurineddu In pratica contatore -> generale magnetotermico C32 6kA-> 4 differenziali luci/prese/condizionamento1/condizionamento2
Esatto
PauloMurineddu ahime cambiare quelli luci/prese diventa una rottura di palle immensa
Immagino, ti consiglio di aspettare qualche anno che i tipo A diventano obbligatori (e succederà, anche se non sono d'accordo per vari motivi principalmente del tipo "ma che senso ha, alla fine il vero pericolo è che ci sia una 230 diretta nella terra, in genere sono molto rari i problemi pulsante o simili") e approfittare di questo cambio legistrativo per mettere tutto MT+Diff tipo A.
P.S. in genere critico le marche/serie diverse perché in genere è sinonimo di modifiche fatte da persone terze che spesso non hanno esperienza, e in una situazione (https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2001/11/13/strage-sfiorata-in-fabbrica-otto-feriti-per.html) è stato fatale: per intenderci c'era un quadro tutto siemens o ABB nuovissimo con un interuttore merlin gerin, che proprio quello era stato messo per bypassare i rilevatori di gas isobutano....