Ciao a tutti, riprendo la discussione perché penso che il discorso sia affine alla mia domanda / situazione di disagio:
Impianto domestico trifase, potenza impegnata 8kw (8,8 disponibili).
Inverter trifase, wallbox trifase, induzione trifase… tutto il resto monofase, distribuito per quanto possibile.
Inverter facciamo finta che non ci sia, zero produzione… tipica situazione serale.
Auto in carica in trifase alla massima potenza (12A)… circa 8 kw.
Accendo un carico monofase di 2,5/3 kw (forno) e l’auto ferma la ricarica e dice in attesa di potenza disponibile.
Perché non modula e si porta anche al minimo (6A in trifase)… cioè 4kw circa ma si interrompe? È normale?
Secondo me assolutamente no, penso sia mal configurato l’impianto!
L’elettricista dice che, con il carico monofase, sbilancio una fase… e necessariamente la wallbox riduce il prelievo anche dalle altre e cosi probabilmente non ho la potenza minima per fare partire la ricarica. Tipico problema del trifase, dice lui.
Io sinceramente non ho nemmeno compreso il discorso e mi sembra una supercazzola perché non sa cosa sta facendo.
Che ne dite? Magari sto sbagliando io eh!
Aiutatemi a capire!