Rieccomi, aggiungo le foto del quadretto posto sotto al contatore
e del quadro AC dell'impianto fotovoltaico:
Questo è lo schema dell'impianto:
Ora rispondo alle domande:
simonebortolin Benino, deve essere da 6 kA di interruzione.
Hai ragione. In effetti stavo valutando, già che c'ero, di sostituire pure quello.
simonebortolin Forse ci sono magnetotermici a valle.
In realtà no: la linea per la cucina parte direttamente da lì (non ci sono altri quadri e gli altri interruttori prendono energia direttamente a valle dell'interruttore differenziale).
simonebortolin Io invece non capisco il perché da condizionatore da 10A.
Lo hanno messo gli installatori del condizionatore... probabilmente perché hanno utilizzato del cavo da 1.5 per collegare le macchine (che comunque assorbono poco meno di 2 kW, se non erro).
Dimenticavo:
-Sto valutando di aggiungere una nuova linea per "smezzare" quella attuale delle prese da 16 A poiché ho alcune stampanti 3D e il quadro rete e vorrei avere un magnetotermico\differenziale apposta per loro
-Volevo aggiungere anche dei contatti ausiliari sugli interruttori differenziali per rilevare il loro intervento e integrare la cosa con la domotica (invio mail per quando siamo via)