DanieleOrisio Inanzitutto, posta la foto del tuo quadro elettrico e dell'eventuale interuttore DG posto nei pressi del contatore, non è detto che nel 2023 sia corretto sostituire un differenziale puro con un differenziale puro se non c'è una protezione per le sovracorrenti del differenziale.
MarcoCavalli Sinceramente quella dicitura breve ritardo fa pensare a un interruttore selettivo, ma non concorda con i 30mA di sensibilità.
Esatto c'è qualcosa di strano
MarcoCavalli Io sinceramente monterei un tipo A, se non hai pompa di calore o apparecchi che richiedano il tipo F secondo me è un costo ingiustificato.
Lavatrice in PDC, asciugatrice, frigorifero, sono tutti apparecchi che di un tipo F ne beneficiano.
DanieleOrisio Avrei individuato questo modello: Siemens 5SV33123
Vorrei chiedere se, a vostro parere, è adatto all'installazione in un'abitazione civile e, nello specifico, anche a protezione di circuiti che alimentano prese (l'unica cosa su cui sono incerto è l'esecuzione "con breve ritardo" presente nella scheda tecnica di cui inserisco il [link] (https://mall.industry.siemens.com/mall/en/ww/Catalog/DatasheetDownload?downloadUrl=teddatasheet%2F%3Fformat%3DPDF%26caller%3DMall%26mlfbs%3D5SV3312-3%26language%3Den) )
Non comprendo perché Siemens, a meno di non volere i MTD 1 modulo io andrei su altre marche... e di rimanere su ABB se è tutto ABB
Io per i clima e la PDC ho messo su questo https://www.stockelettrico.it/products/17253-ABB-DS201LHC25F30-Interruttore-Differenziale-Magnetotermico-H-L-C25-1PN-F30-45kA/