DanieleOrisio -Alla base del montante c'è un magnetotermico C25 con potere di interruzione 4.5 kA (domani posto una foto, scusate ma ora non riesco).
Benino, deve essere da 6 kA di interruzione.
DanieleOrisio -In casa è presente anche un impianto fotovoltaico: i cavi che lo alimentano sono collegati in parallelo all'ingresso del montante a monte del differenziale generale di questo quadro; poi si va al magnetotermico, al contatore e al magnetotermico differenziale che protegge l'inverter (domani posto una foto pure di questo, e anche uno schema)
Nello schema metti le sezioni dei cavi.
DanieleOrisio Infatti volevo provare a restare su ABB, ma online (su qualche sito di materiale elettrico) non trovavo nessun differenziale (o magnetotermico differenziale) di tipo F (difatti stavo valutando di provare a recarmi da un fornitore elettrico per vedere cosa avessero).
Pochi fornitori hanno in stock tipo F, certo che se vai da gruppo Giovannini te lo fanno arrivare in 1-2 giorni.
DanieleOrisio quindi pensavo semplicemente che i differenziali\magnetotermico differenziali abb fossero introvabili.
Assolutamente falso, e la linea ABB DS201 LH (come la ABB DS301 LC) è la linea più adatta a essere posizionata in una abitazione.
DanieleOrisio Il magnetotermico della cucina è da 20 A e alimenta alcune prese da 16 A (è stato fatto così dall'installatore in fase di realizzazione dell'impianto, anche se onestamente non capisco il motivo di questa scelta).
Forse ci sono magnetotermici a valle.
Io invece non capisco il perché da condizionatore da 10A.