Mi ricollego anche io alla tematica in quanto da poco ho attivato in casa un impianto FV (da 6,56 kWp) ed ho continui blocchi dell'inverter per sovratensione nelle ore di massima produzione dell'impianto. Ho più volte fatto presente all'installatore il problema che demanda la colpa al distributore dicendo che al contatore in strada lui ha rilevato una tensione di 241V secondo lui alta. Premetto che in questo momento in casa non abbiamo grossi consumi in quanto è in ristrutturazione e abbiamo un consumo costante di 1,30 kW durante un po' tutto il corso della giornata.

Secondo la vostra esperienza, effettivamente la tensione al contatore è troppo alta per funzionare con un impianto FV? Potrebbero essere i cavi non dimensionati correttamente a far aumentare troppo la tensione in uscita?

Grazie

    crack3us Potrebbero essere i cavi non dimensionati correttamente a far aumentare troppo la tensione in uscita?

    Si, bisogna capire dove sono quei cavi se all’interno della tua abitazione o all’esterno

      Nick1997 Direi decisamente interni all'abitazione; la linea esterna, era palificata fino a qualche mese fa ed è stata tutta interrata (immagino che in tale occasione abbiano adeguato i cavi, sarebbe scemo fare il contrario).

      Supponendo che i cavi interni non siano adeguati, per quale motivo la tensione aumenta? (domanda da ignorante in materia)

        crack3us Supponendo che i cavi interni non siano adeguati, per quale motivo la tensione aumenta? (domanda da ignorante in materia)

        Perché ogni cavo può portare massimo un tot di corrente, se supera tale livello la tensione aumenta, motivo per il cavo del forno elettrico ha una sezione maggiore rispetto a quello di un TV/router.

          Nick1997 E' probabile allora che il cavo che va dall'inverter al contatore esterno non sia adeguato a questo punto... devo fare delle prove con un cavo di sezione maggiore. Dite che quello da 16mm è troppo esagerato? 😅

            crack3us Dite che quello da 16mm è troppo esagerato?

            Di quanti metri stiamo parlando?

              Nick1997 Saranno all'incirca 60/70 metri di cavo

                crack3us Secondo la vostra esperienza, effettivamente la tensione al contatore è troppo alta per funzionare con un impianto

                Fai controllare il relè di protezione specialmente quelli di max tensione e la lora soglia d'intervento.

                7 mesi dopo

                Riprendo questa discussione per esprimere la mia soddisfazione dell'operato di E-distribuzione. Tempo fa avevo scritto qui sul forum perchè avevo la tensione alta, qualche volta fuori limite massimo. Complici le belle giornate di sole, gli impianti fotovoltaici posti a monte e a valle lungo la linea elettrica che mi alimenta, nei momenti di massima insolazione, dalle 11.00 alle 15.00 circa, la tensione superava spesso i 253 V. Venerdi alle 12,00 Ho reclamato allo 803500 facendo presente il mio problema. L'operatrice non è stata gentilissima ma ha aperto un pratica per guasto. Alle 16,00 circa sono stato contattato da un loro tecnico perchè avevano preso in carico il problema. Per farla breve, hanno scambiato la mia connessione sulla fase con tensione più bassa ed ora tutto è rientrato nella norma. La tensione massima che raggiungo adesso è di circa 243 V.
                Ero scettico prima di fare la segnalazione ma mi sono dovuto ricredere...

                  bm182 hanno scambiato la mia connessione sulla fase con tensione più bassa

                  metterti su una fase diversa è la primissima cosa che tentano, è a costo zero.

                    steff70 Ovviamente. Comunque mi hanno anche detto di verificare per un po' di tempo. Nel caso dovesse ricapitare mi hanno detto di richiamare e sarebbero intervenuti in cabina sul trasformatore per abbassare la/le fase/i.

                      6 mesi dopo

                      bm182

                      bm182
                      Potresti dirmi a che numero è quale percorso hai seguito per fare questa segnalazione?
                      Io ho il tuo stesso problema, la mia tensione è salita dal 20 Marzo da circa 235v a 245v. Ovviamente quando ho il fotovoltaico in buona produzione e con pochi assorbimenti casalinghi, la tensione va oltre i 253v e l'inverter si riavvia. Questo avviene 2/3 volte al giorno.

                      Ho chiamato il numero verde di e-distribuzione 803500 di cui ero allora cliente segnalando il problema.
                      Adesso sono stato passato con la STG ad Hera e, onestamente, non saprei a chi fare una simile segnalazione.