simonebortolin Allora dato che era rimasta in sospesa questa vicenda, cercando un po' online relativamente al Dehn 900450 DG TT 2P 5 275, noto che fino al 2020 Dehn lo dava corrispondente alla CEI 64-08 del 2012, dalla CEI 64-08 edizione 2021 invece parla del suo "fratello maggiore" 900 451 DEHNguard TT 2P 20 340

Ora non ho la norma sottomano e non trovo riferimenti online di questa modifica, ma per me va bene dato che ci sta solo questo.
Miraccomando massimo 0.5 metri dal nodo di terra (secondo me ti conviene con uno spezzone da 6 o 10 mmq fare su e giù), inoltre il filo di terra deve quello che va verso all'esterno essere posato su un corrugato dedicato ad esso e/o sullo stesso corrugato del montante, senza circuiti da proteggere.
PauloMurineddu Come mai esistono problemi nel mischiare marche diverse?
Aggiungo che non ci avevo pensato prima, ma un grosso problema, non nel tuo caso in quanto ci sono due MT+Diff e non Diff puri (almeno da quello che ricordo Bticino usa la levetta nera per i MT+Diff e grigia per Diff puri) è per la protezioni da sovracorrenti, nel senso che se i differenziali puri bticino sono testati per avere una protezione fornita da un magnetotermico bticino, mentre se non è bticino il differenziale si potrebbe "rovinare".