Neromanto l'accoppiata la devo fare della stessa marca giusto? Non posso mischiare siemens con schneider, vero?
Quando ci sono diff. puri si fa mono-marca.
(Onestamente non lo sapevo, anche perché non li uso i puri. L'ho imparato qui dentro, se ricordo bene proprio da @simonebortolin).
Neromanto che problema comporta il ritardo?
lo schneider è 4,5kA e non 10kA come il siemens
Consiglio personale: non complicarti la vita, rischi di sbagliare.
Se qualcuno passa e ti segnala i modelli di Siemens corretti bene, sennò hai già ricevuto almeno 3 indicazioni specifiche e precise (se non me ne sono perse altre): gli ABB di @mircolino, i miei Schneider e ci aggiungo pure il Gewiss MTD che non sarà a livello dei due marchi precedenti ma rispetto a ciò che hai adesso ti cambia comunque dal giorno alla notte.
Non faccio i conti in tasca agli altri, che è antipatico, ma parliamo di una cifra tra i 100 e i 150€ che è poca roba se pensi a quanto guadagnerai in termini di sicurezza.
Anche perché l'alternativa è chiamare un professionista che secondo me ti ripasserebbe pure i cavi, andando su ben altre cifre...