McBar ho semplicemente sostituito i due FS17 da 4mm con quelli da 6, sono meno di 7 metri in un corrugato dove non passa altro
In giardino? Oppure il contatore è in casa?
rikyxxx no non fare confusione. Un corrugato singolo fa da doppio isolamento, il problema è se il montante è in giardino
McBar mi faresti un grosso favore, e magari anche dove conviene comprarli
Boh di solito compro la roba abb su portalelttrico/stockelettrico, ma ci sono altri siti.
Dimmi se li vuoi da 1 o da due moduli e se la lista dei miei suggerimenti va bene.
McBar puoi aiutarmi anche in questo?
Tu devi avere un cavo di terra che arriva dal picchetto al quadro elettrico, li passa per lo scaricatore e poi torna indietro in tutte le scatole, non è necessario che sia una tubazione dedicata, basta che il flusso sia corretto. La dimensione deve essere di almeno 6mmq nelle aree interne e 16 mmq in esterna, non serve un cavo doppio isolamento.