McBar Pensavo di inserire uno scaricatore
Sei in appartamento? I vicini lo hanno? Se no lascia stare.... Non sai manco se la terra è fatta bene.
McBar un MT 25A generale di quadro,
Mettilo da 32A. Anzi metti un sezionatore.
McBar un differenziale puro da 25A tipo F per i condizionatori (linea portante da 4mm che serve 2 macchine 3000btu e 1 macchina 9000btu e diramazioni alle macchine da 2,5mm)
Non mi torna.... 3k BTU è pochissimo. 30k BTU dovrebbe bastare un 16A.
Mettici un MTD, ABB ds201lh C25 f30 (50€) o abb ds301lc c20 f30 (70€), questo è da un modulo.
McBar un differenziale puro da 40A tipo F per la cucina che ha i carichi maggiori (lavatrice, frigo, forno, lavastoviglie, ecc...no piano induzione),
Va bene. Ricordati che dovrai metterci degli MT da 10/16A.
McBar un MTD tipo A da 25A con in uscita un MT da 16A per le prese e un MT da 10A per le luci.
Mettici due MTD, non uno.
McBar Potete aiutarmi anche con le sigle, sempre ABB, dei vari pezzi da comprare?
Hai bisogno della lista? Li vuoi da 2 o da 1 modulo?
McBar Ho poi (forse?) il problema scaricatore nel senso che non posso arrivare al quadro direttamente dalla palina (da cui parte un 10mm di circa 10mt) ma soltanto dopo un percorso di ulteriori 10/15mt attraverso almeno altre 3 scatole di derivazione NON dedicate. Pensavo quindi, dopo i primi 10 mt, di proseguire nelle scatole esistenti con un 6mm fino al quadro...ha senso? E' del tutto sbagliato?
Attendo il Vostro aiuto
Evitaaa, o la rifai da capo o evita