simonebortolin CPietro Scusami ma 21 circuiti in un bilocale? ho letto bene? Ma quanto hai sezionato? Ovvio che non avrei mai messo 21 MTD in un bilocale. Io ho 18 circuiti, che vorrei far arrivare a 21, ma non ho tempo e voglia in 200 metri quadri! Più ho 9 MT sotto a MTD (però non li considero circuiti in quanto sono su quadri locali, per esempio in C.T. o il quadro del citofono), e vorrei aumentare ciò (mettendo MT per i vari elettrodomestici in modo da aumentare il numero di elettrodomestici in contemporanea), ma ho decine di stanze, in un bilocale io avrei messo 6 MTD: Luci (Tipo A C10) Luci emergenza (Tipo A C6) o MT C6 in cascata a Luci Prese (Tipo A C16) Cucina/Lavatrice (Tipo F C25) + MT Induzione (Tipo A C25/C32) Clima/PDC (Tipo F)
CPietro simonebortolin Si hai letto bene. Prese giorno, Luci giorno Prese notte, Luci notte Prese cucina, Frigo, Forno, Microonde, Lavastoviglie, Induzione Boiler, Scalda salviette, Lavatrice, Asciugatrice, VMC, Tapparelle, Tende, Campanello/tirante Bus, Rete, Antifurto Clima Divisi per differenziale.
simonebortolin CPietro Capito, hai fatto benissimo e anche io non avrei messo tutti MTD... avrei anche avrei messo MT per Prese Cucina Frigo, Forno, Microonde, Lavastoviglie, Induzione, Boiler, Scalda salviette, Lavatrice, Asciugatrice, VMC, Tapparelle, Tende, Campanello/tirante, Bus, Rete, Antifurto e messo MTD per tutto il resto, quindi Prese giorno, Luci giorno, Prese notte, Luci notte, Cucina, Servizi, Clima
CPietro simonebortolin ci sta anche il tuo approccio, alla fine per 55 metri quadri è fin che mai quello che ho fatto considerando che prima di ristrutturare c’era un puro 25a e due mt 16+10 quindi manco era protetto il diff… in alcuni punti ho perfino trovato fili rigidi in tubazione di piombo 😂 Come DG ho un 40A con montante da 10mmq tanto sono giusto 5 metri quindi ho abbondato. Ma il montante unareti è anni 60 e se c’è un 6 mmq a monte del contatore sono fortunato. Infatti misuro una tensione di 222V con 400w di carico. Però i 6 kw me li hanno dati quindi hanno fiducia nei loro cavi dell’anteguerra 😂
Angelo_V simonebortolin Tipo A: prese, luci, induzione Per le luci non basta il tipo AC? O meglio non montarli proprio più?
simonebortolin Angelo_V Per le luci non basta il tipo AC? O meglio non montarli proprio più? per la piccola differenza di costo tra AC e A non vale la pena, in più ormai tutte le luci hanno tutta l'elettronica dei led che disperde parecchio, dopo di che entro qualche anno saranno banditi dalle nuove installazioni mark129 Com'è che non hai dei 10mA per le stanze da bagno? 😈 Non ci ho voglia di sezionare pure quelle linee... gianco122 non è detto... gianco122 ad oggi il 90% degli impianti, checché se ne dica è costituito con protezioni(non sempre) in prossimità di cucina, lavastoviglie e lavatrice, di solito un automatico su cassetta 503 e a monte i bipolari o gli automatici per serie civile a me non piacciono proprio se a valle ci sono carichi corposi. gianco122 sul quadro, due automatici uno per luce e un per le prese con generale sempre automatico munito di protezione differenziale . Questa cosa è errata, la CEI 64-08 prevede minimo due differenziali, credo da almeno 10-15 anni! Più un differenziale dedicato a clima e PDC separato. Dopo di che se ci sono solo 2 circuiti (luci e prese, 10 e 16), non puoi sfruttare tutti e 6 i kW di cui la 64-08 ci obbliga a dimensionare l'impianto. Quindi è necessario fare almeno 3 linee distinte, per esempio cucina, prese e luci + i clima separati.
CPietro gianco122 hahaha davvero… ho messo un 72 moduli ma alla fine lo si vede meno dell’8 moduli presente prima, visto che l’ho posizionato nell’antibagno al posto dell’ingresso. D’altronde ora le norme prescrivono di lasciare il 30% di spazio libero quindi sono necessari quadri di dimensioni sempre più importanti anche per impianti di piccola dimensione.
gianco122 CPietro ad oggi il 90% degli impianti, checché se ne dica è costituito con protezioni(non sempre) in prossimità di cucina, lavastoviglie e lavatrice, di solito un automatico su cassetta 503 e a monte, sul quadro, due automatici uno per luce e un per le prese con generale sempre automatico munito di protezione differenziale . Amen. Capisco che se ristrutturi poi ti sbizzarrisci, ma forse la tua è un pochino esagerata. Credo..
M_Z CPietro ho messo un 72 modul Sto finendo di ristrutturare casa e anche io ho optato per un 72 moduli. Al momento il quadro non è ancora ultimato ma con tutti gli altri componenti non ci sarà praticamente più spazio 😅
CPietro gianco122 gli automatici da serie civile si usavano fino a 10/15 anni fa circa, ora tutti gli impianti nuovi che ho visto hanno tutto centralizzato nel quadro. Che poi quegli automatici di cui parli costavano davvero tanto, costa meno qualche metro di cordina in più e portare tutto nel quadro. Inoltre le serie civili più recenti non li hanno nemmeno a catalogo. Quello che ho fatto è necessario? No certo ma un MT costa meno di 5 euro quindi nell’ottica di una ristrutturazione completa si tratta di un errore di arrotondamento.
mark129 simonebortolin Questa cosa è errata, la CEI 64-08 prevede minimo due differenziali, credo da almeno 10-15 anni! Messo dove, il secondo? Non basta averne uno ma da 6-10kA?
CPietro gianco122 Non ho scritto che non si trovano ho scritto che costano tantissimo. Un magnetotermico C16 Vimar Plana categorico 14405.16 costa 43 euro!! Io me ne compro 9 di magnetotermici da guida DIN con quei soldi...
simonebortolin mark129 Non basta averne uno ma da 6-10kA? no quello è il mt che funge da Dispositivo Generale... mark129 Messo dove, il secondo? in vari modi: 1 differenziale per le luci 1 differenziale per le prese e elettrodomestici oppure (non mi piace troppo, perché se c'è una dispersione nelle prese perdi pure la luce) 1 differenziale per luci e prese 1 differenziale per elettrodomestici oppure (non mi piace troppo, perché se c'è una dispersione nelle prese perdi pure la luce) 1 differenziale per piano terra 1 differenziale per primo piano l'importante è che per i circuiti ordinari (ad esclusione di clima, inverter FV, PDC, wallbox, luci/prese giardino) c'è ne siano 2 forse ti confondi con il differenziale generale da 300 mA, che va messo a monte dei vari differenziali in determinati casi, come assenza di montante in doppio isolamento e/o con possibili dispersioni, in genere in metà condomini
Technetium CPietro Non esageriamo.. a 4 euro cosa compri ? O sei un elettricista che ne compra una valanga o da utente finale manco quelli "made in C" costano così poco.😄
CPietro Technetium https://www.emmebistore.com/magnetotermici-siemens-1-polo-e-1pn-1-modulo/interruttore-automatico-magnetotermico-1pn-1-modulo-16a-siemens-5sl30167-4001869533643-10250.html ora sono aumentati quando ho fatto io il mio quadro quest’estate costavano 4.8 eur
Technetium simonebortolin Sono dei 10, non 16.. Comunque l'offerta speciale non è la normalità. L'unica cosa interessante è che non sapevo ABB dismettesse la linea 201
gianco122 simonebortolin giustamente solo perché li regalano metti 2 interruttori a proteggere ogni singola presa del tuo appartamento. Veramente?
simonebortolin Technetium L'unica cosa interessante è che non sapevo ABB dismettesse la linea 201 infatti non c'è nessun rimpiazzo, almeno da quello che so le uniche serie dismesse negli ultimi tempi sono: ABB DS9X1 (DS901[1], DS941, DS951, DS961[2]), ABB DS201 con pulsante T basso e con porta etichetta[2] ABB DS202C[3] [1] rimpiazzati da DS301CL e DS201LH [2] rimpiazzati da DS201L/DS201/DS201M [3] rimpiazzati da DS202CR (roba ex GE) A medio termine comunque verra dismessa tutta la serie di prodotti ex GE (S200C, DS202CR, ...) e rimpiazzata da interuttori ABB e rinnovata la serie ABB 200 in 300 in un ottica di unificazione dei prodotti ex GE con quelli ABB (lato principalmente tecnologie produttive), che attualmente è ancora molto separato, tale da essere considerato un rebrand. Technetium Sono dei 10, non 16.. i 16 si trovano a 32€..., 5€ a pezzo comunque lato distributore di materiale elettrico il prezzo consigliato è questo: a listino stanno a 17€ Technetium Comunque l'offerta speciale non è la normalità. basta andare dal fornitore serio che te li fa anche a 4+iva pure ai privati
simonebortolin Technetium L'unica cosa interessante è che non sapevo ABB dismettesse la linea 201 Al Light + Building 2024 è apparso l'erede dell'SN201... (oltre all fatto che pure la serie F200 riceverà un upgrade)