simonebortolin Giancarlo55 io farei: Tipo F: climatizzatore, cucina, lavatrice Tipo A: prese, luci, induzione Fai mettere su un differenziale esterno e separato tutte le cose del giardino. CPietro Io metterei almeno 3/4 differenziali più MTD per alcuni utilizzatori che usano inverter. Io farei solo MTD + magnetotermici per sezionare gli elettrodomestici della cucina Confermo anche io di valutare un canalizzato. Giancarlo55 conduttori in tubazione PLASTIFLEX incassato con gradi di isolamento 3. Lol che descrizione
CPietro simonebortolin Io farei solo MTD + magnetotermici per sezionare gli elettrodomestici della cucina Idem ma il costo è notevole se vuoi fare tutto con i tipo A.
Angelo_V simonebortolin Tipo A: prese, luci, induzione Per le luci non basta il tipo AC? O meglio non montarli proprio più?
simonebortolin CPietro Idem ma il costo è notevole se vuoi fare tutto con i tipo A. scusami ma ABB DS201LH C16 AC 30: 24.90€ https://www.portalelettrico.it/abb-ds201lhc16ac30-ds201-lh-interruttore-differenziale-magnetotermico-45ka-1pn-30ma-2-moduli-classe-ac-ds201lhc16ac30.html ABB DS201LH C16 A 30: 35.93€ https://www.elettronew.com/it/differenziali-e-magnetotermici/magnetotermico-differenziale-abb-ds201lh-16a-curva-c-30ma-a-ds201lhc16a30-25654.html ABB DS301C C16 A 30: 41.13€ https://www.stockelettrico.it/products/17569-ABB-DS301CLC16A30-Differenziale-Magnetotermico-DS301C-L-Slim-1PN-30mA-C16-45KA-1-Modulo/ Ti sembra una differenza così alta? per me no... Technetium L'induzione non è inverter ? 😄 è tutta elettronica di potenza, teoricamente basterebbe pure l'AC...
bortolotti80 Technetium Ti posso dire che quando funziona io vedo come fattore di potenza quasi vicino a 1, al contrario di lavatrice e condizionatore Ho trovato questo https://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=2&t=67716
CPietro simonebortolin scusami ma la differenza si sente. Ho appena finito il quadro di casa mia (bilocale) con 21 circuiti divisi su 5 differenziali puri Tipo A 40A più un MTD Tipo F per il clima. I differenziali li ho pagati 29 euro l’uno, i magnetotermici in media 4.8 euro. Il tipo F 70 euro. Fare il quadro come dici tu mi sarebbe costato poco più del doppio.
simonebortolin Technetium Magnetotermici ABB SN201 C16: 15.65 (prezzo consigliato dal distributore 4€) MTD ABB DS201LH C16 AC 30: 66.48 ABB DS201LH C16 A 30: 81.84 ABB DS301C C16 A 30: 91.00 il distributore o l'installatore se ordina direttamente da ABB riceve anche il 70% di scontistica, non briciole. un po' di reverse all'utente hai il diritto morale di farlo e/o tenertela per eventuali chiamate del cliente dove il costo di fatturazione è troppo elevato rispetto al guadagno
simonebortolin CPietro Scusami ma 21 circuiti in un bilocale? ho letto bene? Ma quanto hai sezionato? Ovvio che non avrei mai messo 21 MTD in un bilocale. Io ho 18 circuiti, che vorrei far arrivare a 21, ma non ho tempo e voglia in 200 metri quadri! Più ho 9 MT sotto a MTD (però non li considero circuiti in quanto sono su quadri locali, per esempio in C.T. o il quadro del citofono), e vorrei aumentare ciò (mettendo MT per i vari elettrodomestici in modo da aumentare il numero di elettrodomestici in contemporanea), ma ho decine di stanze, in un bilocale io avrei messo 6 MTD: Luci (Tipo A C10) Luci emergenza (Tipo A C6) o MT C6 in cascata a Luci Prese (Tipo A C16) Cucina/Lavatrice (Tipo F C25) + MT Induzione (Tipo A C25/C32) Clima/PDC (Tipo F)
CPietro simonebortolin Si hai letto bene. Prese giorno, Luci giorno Prese notte, Luci notte Prese cucina, Frigo, Forno, Microonde, Lavastoviglie, Induzione Boiler, Scalda salviette, Lavatrice, Asciugatrice, VMC, Tapparelle, Tende, Campanello/tirante Bus, Rete, Antifurto Clima Divisi per differenziale.
simonebortolin CPietro Capito, hai fatto benissimo e anche io non avrei messo tutti MTD... avrei anche avrei messo MT per Prese Cucina Frigo, Forno, Microonde, Lavastoviglie, Induzione, Boiler, Scalda salviette, Lavatrice, Asciugatrice, VMC, Tapparelle, Tende, Campanello/tirante, Bus, Rete, Antifurto e messo MTD per tutto il resto, quindi Prese giorno, Luci giorno, Prese notte, Luci notte, Cucina, Servizi, Clima
CPietro simonebortolin ci sta anche il tuo approccio, alla fine per 55 metri quadri è fin che mai quello che ho fatto considerando che prima di ristrutturare c’era un puro 25a e due mt 16+10 quindi manco era protetto il diff… in alcuni punti ho perfino trovato fili rigidi in tubazione di piombo 😂 Come DG ho un 40A con montante da 10mmq tanto sono giusto 5 metri quindi ho abbondato. Ma il montante unareti è anni 60 e se c’è un 6 mmq a monte del contatore sono fortunato. Infatti misuro una tensione di 222V con 400w di carico. Però i 6 kw me li hanno dati quindi hanno fiducia nei loro cavi dell’anteguerra 😂
simonebortolin Angelo_V Per le luci non basta il tipo AC? O meglio non montarli proprio più? per la piccola differenza di costo tra AC e A non vale la pena, in più ormai tutte le luci hanno tutta l'elettronica dei led che disperde parecchio, dopo di che entro qualche anno saranno banditi dalle nuove installazioni mark129 Com'è che non hai dei 10mA per le stanze da bagno? 😈 Non ci ho voglia di sezionare pure quelle linee... gianco122 non è detto... gianco122 ad oggi il 90% degli impianti, checché se ne dica è costituito con protezioni(non sempre) in prossimità di cucina, lavastoviglie e lavatrice, di solito un automatico su cassetta 503 e a monte i bipolari o gli automatici per serie civile a me non piacciono proprio se a valle ci sono carichi corposi. gianco122 sul quadro, due automatici uno per luce e un per le prese con generale sempre automatico munito di protezione differenziale . Questa cosa è errata, la CEI 64-08 prevede minimo due differenziali, credo da almeno 10-15 anni! Più un differenziale dedicato a clima e PDC separato. Dopo di che se ci sono solo 2 circuiti (luci e prese, 10 e 16), non puoi sfruttare tutti e 6 i kW di cui la 64-08 ci obbliga a dimensionare l'impianto. Quindi è necessario fare almeno 3 linee distinte, per esempio cucina, prese e luci + i clima separati.
CPietro gianco122 hahaha davvero… ho messo un 72 moduli ma alla fine lo si vede meno dell’8 moduli presente prima, visto che l’ho posizionato nell’antibagno al posto dell’ingresso. D’altronde ora le norme prescrivono di lasciare il 30% di spazio libero quindi sono necessari quadri di dimensioni sempre più importanti anche per impianti di piccola dimensione.
gianco122 CPietro ad oggi il 90% degli impianti, checché se ne dica è costituito con protezioni(non sempre) in prossimità di cucina, lavastoviglie e lavatrice, di solito un automatico su cassetta 503 e a monte, sul quadro, due automatici uno per luce e un per le prese con generale sempre automatico munito di protezione differenziale . Amen. Capisco che se ristrutturi poi ti sbizzarrisci, ma forse la tua è un pochino esagerata. Credo..
M_Z CPietro ho messo un 72 modul Sto finendo di ristrutturare casa e anche io ho optato per un 72 moduli. Al momento il quadro non è ancora ultimato ma con tutti gli altri componenti non ci sarà praticamente più spazio 😅
CPietro gianco122 gli automatici da serie civile si usavano fino a 10/15 anni fa circa, ora tutti gli impianti nuovi che ho visto hanno tutto centralizzato nel quadro. Che poi quegli automatici di cui parli costavano davvero tanto, costa meno qualche metro di cordina in più e portare tutto nel quadro. Inoltre le serie civili più recenti non li hanno nemmeno a catalogo. Quello che ho fatto è necessario? No certo ma un MT costa meno di 5 euro quindi nell’ottica di una ristrutturazione completa si tratta di un errore di arrotondamento.
mark129 simonebortolin Questa cosa è errata, la CEI 64-08 prevede minimo due differenziali, credo da almeno 10-15 anni! Messo dove, il secondo? Non basta averne uno ma da 6-10kA?