Occhio che gli apparati in passivo di MIH_4 (Settimo/Baggio) e di un pop di Torino sono andati down pure loro.
In particolare il POP di MIH_4 è su terreno enel/terna dove arriva la AT e partono linee MT/BT... Non è che sia fuori dal mondo ed il problema non è che siano così due sovratensioni, ma è molto peggio ciò che è successo, ed ora dopo giorni sono ancora con gruppo elettrogeno.
danny20091989 Per come la vedo io non è stato un problema elettrico, fatalità nello stesso istante è saltata pure Torino...
Problema per sovtaccorenti forse è successo solo a Torino, a Milano c'è stato un uso eccessivo di energia che ha danneggiato alcuni impianti dovuti ad una errata progettazione o una non adeguata modifica quando sono stati aumentati gli apparati
danny20091989 Confermo che il complesso Caldera è servito da 2 linee MT distinte
La ridondanza di Caldera però non è che sia così completa ed efficiente, vi ricordo che tutto il complesso è dotato di una unica vasca di accumulo di acqua antincendio, non tutti gli edifici sono stati adeguati alle normative antincendio ed alcuni sono ancora in deroga.
Inoltre i test recenti di alimentazione tramite gruppi elettrogeni sono falliti miseramente più volte, non so se hanno rinunciato o hanno cambiato i generatori.