draghetto86 Poi sono emerse altre considerazioni ma credo che in generale il materiale che ho acquistato sia buono o no?
Il cavo schermato non troppo...
draghetto86 Mi sto adoperando anche per tutte le terre che ho tranne una e infatti vi chiedo ho 2 switch quindi da punto A a punto B e una sola canalina dedicata a ethernet. switch 1 posso collegarlo a terra tranquillamente mentre switch 2 non ho proprio nulla. Posso passare un solo cavo di terra dal punto A al punto B insieme al cavo eth? servirebbe solo per collegare il secondo switch
Mi sa che non hai capito come va fatta la messa a terra...
Inanzitutto non devi mai far passare un cavo di terra insieme al cavo di rete.
Devi individuare il nodo di terra della abitazione che precede il quadro elettrico e l'eventuale SPD. Da lì devi tirare un cavo di terra di sezione ridotta con il filo colore rosa (terra funzionale) fino a tutti i centro stella.
Se lo switch 2 è alimentato tramite PoE o alimentatore di classe II e c'è continuità di schermatura da switch 1 e fa continuità di schermatura agli utilizzatori non serve che lo colleghi a sua volta a terra
Se lo switch 2 non è alimentato tramite PoE o alimentatore di classe 2 la cosa si complica, devi fare la continuità di schermo lato keystone tramite una barra metallica. E usare patch utp

Ah si questa immagine non la troverai sul webbe perché
1) è un casino immenso
2) le architetture di messa a terra cambiano da nazione a nazione
3) chi ti vuole vendere i cavi con schermo lo fa dicendo che non è necessario
Cosa succede se non lo rispetti? Raramente problemi a non finire, altrimenti spesso nulla. Certo non potrai mai usare quei cavi per over gigabit