realista di che tipi esistono i MTD? cioe precisamente... li fanno di ogni tipo di differenziale oltre all ac? ovvero a, f ?
perche mi sa a naso che giusto A li fanno ma F li trovo solo puri come differenziali mai abbinati (in un unico corpo saldato) al magnetotermico.
Gli MTD esistono di tutti i tipi eccetto il B (per esempio ABB DS201LH o Bticino GC8813F)

realista poi altro dubbio: è cosi essenziale usare per varie sottosezioni di casa MTD... invece che l'approccio di un differenziale puro (magari piu costoso tipo A o F) e poi vari magnetotermici a valle?
Per me è la scelta migliore avere tanti MTD, però iniziamo dalle basi:
- La CEI 64-08 prevede che ci siano almeno 2 linee distinte protette da due differenziali diverse (esempio luci e prese) in modo che
- Un differenziale da 30 mA può proteggere al massimo 3 inverter, ma si consiglia di non superare i 2 differenziali, in quanto c'è il rischio che ci siano troppe correnti di dispersione naturale degli inverter e quindi scattano in modo intempestivo
- Un differenziale da 30 mA non può proteggere troppe linee, perché ognuna di esse ha una dispersione naturale in genere compresa tra 1 e 5 mA (per questo non si usano i differenziali da 5 mA in italia)
- Una linea non può essere troppo gigante (per esempio una casa di 200 mq) proprio perché altrimenti le dispersioni naturali della linea sono troppo elevate
- Un differenziale deve essere sempre protetto per evitare sovraccorenti
Questo fa si che per fare un quadro a regola d'arte con un numero ridotto di salvavita, devi o proteggere i differenziali da un magnetotermico (da 25A) per il differenziale (Se il differenziale è da 25A) o aumentare la corrente massima del differenziale (per esempio mettere i 40A e non i 25A) e usare un unico MT generale da 40 o 32A, ma a sto punto al posto di giocare a fare questi controlli e dover sempre controllare che una qualsiasi modifica all'impianto non faccia casini metti ovunque MTD
realista non dovrebbe mai scattare il differenziale, solitamente in caso di manomissioni strane tipo prese che si staccano o corti circuiti vari ecc è a naso, sempre il magnetotermico che scatta.
quindi avrebbe un senso risparmiare con unico differenziale, no?
Eh no, il differenziale, come il magnetotermico scatta in caso di problemi diversi (il primo in caso di dispersioni e contatti diretti/indiretti, il secondo in caso di cortocircuito, poi ci sono pure gli AFDD per alcuni archi elettrici), non dovrebbe mai saltare normalmente, averne di più fa si che puoi sezionare meglio e ridurre ed evitare che in caso di guasti rimani al buio, poi pensa anche al fatto che se per esempio la lavatrisce va in dispersione quando sei in vacanza il frigo rimane in funzione
realista poi pero per il bagno ce da usare un MTD da 10ma ....
nah
realista esempio: nella bozza che sto facendo ho pensato che nel locale tecnico ok metter vari magnetotermici ciascuno per pdc, vmc,climatizzatore, lavatrice ecc ma siccome tali elettrodomestici necessitano del diff tipo F allora se ne mette uno e il resto appunto si seziona con MT.
La normativa prevede almeno 2 differenziali per i carichi normali (come luci e prese), mentre i carichi come climatizzatore, pdc, vmc devono comunque avere linee dedicate e con differenziali aggintivi oltre ai 2 (se non ricordo male, anche se so che c'è una interpretazione della norma per cui bastano 2 differenziali, anche se questa interpetazione non ha senso), se fosse casa mia, metterei:
- ABB DS301 L C Tipo A (disponibili fino a 20A) per luci, prese, ventilconvettori, vmc, resistenza bollitore della pdc e/o caldaia (spero di no in una casa nuova) e tutti i carichi normali
- ABB DS201 L Tipo A (da 25A o 32A) per l'induzione
- ABB DS201 L H Tipo F (da 16A o 25A) per condizionatori, pdc, lavatrice, lavastoviglie, asciugatrice, frigo (con MT in cascata se scegli di mettere il 25A e delle prese)
però puoi anche risparmiare con alcuni MT se vuoi risparmiare un centinaio di euro o poco più (i DS301 stanno a 40€, dei MT stanno a 10€, risparmi circa 30€ a diffenziare risparmiato e sostituito con un MT, che se fai bene le cose saranno 4/5, non di più)
poi un generale ABB S202/S204 come generale e basta (non credo che ti serva un generale differenziale)