_Achille DiegoFF che in esterno per collegare le macchine esterne non si usano fili singoli, ma cavi elettrici perché i fili singoli, anche se inguaiati o incanalati per 4 motivi:
1) i fili singoli (e anche i cavi non adatti a posa esterna) sono soggetti a umidità di condensa che degrada l'isolamento
2) le macchine esterne sono ideate per far entrare cavi non fili, questo fa si che l'area dove è posizionato l'inverter che è il componente più dedicato sia esposto all'ingresso di formiche e altri insetti simili portando ad una riduzione di vita stessa
3) il manuale richiede l'uso di cavi H05Rn-F o superiori
4) se usi cordine dopo di che succederà più facilmente che il salvavita scatta per dispersione
m1k4bz oltre che il fror non si trova più (e si andava bene perché durava 20 anni come il climatizzatore), e il fror16/fs18 se inguaiati e per brevi distanze potrebbero andar bene, ma non sono cavi adatti. Rimangono più adatti i cavi H05Rn-F o superiori o l'FG16OR16