auleia "hager e16 è deve essere il generale è deve essere da 25 abb sono le prese è deve essere da 16 il terzo da 16 sono le luci è deve essere da 10 p", è corretto quello che ha detto?
Il generale deve essere da 32A o 40A. Non ho mai capito da dove arriva questa leggenda metropolitana che se una casa ha 3 kW deve avere un generale da 25A, è di sicuro errato secondo le ultime norme CEI 64-08.
auleia abb sono le prese è deve essere da 16
Non proprio corretto, le prese bipasso e le schuko devono essere al massimo protette da un 16A, ma se metti le prese quelle piccole devi proteggerle con un 10A.
È altresì concettualmente errato mettere prese bipasso e schuko sotto un interuttore da 10A in quanto trae in inganno l'utilizzatore.
auleia terzo da 16 sono le luci è deve essere da 10 p
Corretto, in genere le luci vanno messe da 10A (o anche meno), a meno di non alimentare qualche stadio.
dgordini Semplicemente la corretta installazione degli SPD prevede che essi debbano essere posizionati in modo tale da non avere cadute di tensione nel parallelo tra la conduttura che si dirama ai vari utilizzatori e quella del contatore, come raffigurato in questa immagine in bassa definizione

ora sono ammessi brevi paralleli < di 50 cm (quindi considerando che la caduta di tensione aumenta di circa 10 V/cm, e quindi con 50 cm si arriva ad una protezione delle correnti impulsive di 2000V e non 1500V, ma lasciamo stare questo, e pensiamo cosa succede se ci sono 2 messe a terra distinte, immaginiamo nel primo caso che la messa a terra condominiale sia 10 Ω e quella privata di 20 Ω, e quella condominiale è connessa ai vari tubi di acqua e gas, e il nostro elettricista ha avuto la brillante idea di collegare pure lui i vari tubi di acqua e gas con una cordina di terra di sezione abbastanza elevata da essere usata come messa a terra della abitazione, e cosa succede? che tutta la terra non passa più per l'SPD, ma bensì passa per i vari tubi di acqua e gas facendo in modo che l'SPD non lavori più in quanto c'è una caduta di tensione così elevata che non protegge più nulla.