auleia Tutto.
Dato che hai il contatore al piano avrai bisogno di un interuttore generale, chiamato DG, da 32A (anche se avrai i 3 kW) con corrente di corto circuito da 6000 A/6 kA.
A valle come minimo ci vuole:
- uno o più circuiti luce con magnetotermico 10A, con differenziale Tipo A (siamo nel 2023, a breve ci sarà il ban degli AC)
- uno o più circuiti prese con magnetotermico 16A, con differenziale Tipo A (siamo nel 2023, a breve ci sarà il ban degli AC) o F se proteggi pure una lavatrice
- circuito prese per la cucina da 16A (o superiore) con differenziale Tipo A (siamo nel 2023, a breve ci sarà il ban degli AC) o F se proteggi pure una lavatrice e relativi magnetotermico o magnetotermici da 16A.
- circuito climatizzatore, se presente il clima e/o la predisposizione, con differenziale Tipo F e relativo magnetotermico da 20 o 25A.
- circuito piano ad induzione con magnetotermico da 32A, e non 25A come fanno alcuni spelafili, e differenziale tipo A.
In più un eventuale scaricatore di sovratensione
Quindi considera come minimo un quadro da 18 moduli
E miraccomando occhio a fare i quadri arlecchino.
Andrea786 magnetotermico differenziale, un differenziale puro non scatta per sovraccarichi e si brucia🙃
scorpion e costano parecchio
Andrea786 se ti va di spendere 30€ per un magnetotermico fai pure