Gea97 Nell'altra discussione nominavi gli AP22, puoi completare il quadro con il loro fratello 1930, nella versione PoE (JL683A) costa però quasi 200€ in più del non-PoE.
Come consumo la singola porta non cambia, se colleghi un utilizzatore non PD chiaramente non viene alimentata; quel che cambia è che hai all'interno dello switch due alimentatori, uno a 12V per l'elettronica e uno a 52/54V per i carichi, e che quindi mangiano qualcosa in più per stare accesi. Nell'esempio di prima, la differenza in idle è di una decina di W (9,qualcosaW contro 19W). C'è da dire che questa perdita di fatto ce l'avrai anche con i midspan injector, bisogna vedere qual è il punto di pareggio dei consumi, ma paliamo di qualche euro di differenza in caso all'anno in bolletta.
Vantaggio di tutti gli switch PoE rispetto agli injector è che ti permettono da interfaccia di gestione di accendere e spegnere le singole porte: metti che ti si blocchi una telecamera o un AP, bounce della porta e lo riavvii senza dover andare ad armeggiare con i cavi.
Gea97 I 30cm li eviterei, già gli switch PoE tendono ad essere profondi, e da quella misura lorda devi poi togliere lo spazio per i cavi dietro e davanti, oltre che la porta. Da un 32 lordi difficilmente riuscirai ad inserire apparati più profondi di 25-26cm, e già vai a forzare i cavi per chiudere in questo caso... Io starei minimo sui 45 per avere un 30-32 usabile "comodo".