giacomoleopardi
È così. Considera però alcune cose.
Non sai quando iniziano e terminano i 10 minuti durante cui il loro misuratore fa la media, per cui se hai intenzione di "creare" l'abbassamento accendendo carichi durante la prova, stai largo con i tempi.
Loro il misuratore lo mettono direttamente sotto al contatore. Tu hai misurato li?
Non è detto che il tuo strumento e il loro misuratore leggano uguale; se possibile in fase di installazione del misuratore fatti mostrare da loro cosa legge in quel momento e confrontalo con il tuo strumento, giusto per non fare errori.
Se per 'sfortuna' durante il periodo di prova la tensione non scende sotto al 15% in meno del nominale, considera che sotto al 10% in meno (207 V) servono molto più di 10 minuti, mi pare il 5% dei campioni totali, che su una settimana di misurazione fanno oltre 8h.