tagarista89

Questa è la tabella che si dovrebbe seguire, come riportato dalla norma CEI 64-8, il valore della caduta di tensione raccomandata, è di stare al di sotto del 4%. Come puoi vedere nel tuo caso, se è un impianto vecchio, sfori di un po per i 3 KW, ma ti va bene perche non ce obbligo di adeguare per forza, ma sarebbe consigliato farlo, soprattutto per essere pronto un giorno dovesse servirti il cambio a 6KW. Un impianto fatto nuovo adesso, invece obbligatoriamente deve essere predisposto ai 6 KW, e quindi dovresti seguire la norma, in questo caso il montante minimo nel tuo caso sarebbe da 10mm, anche se quello corretto sarebbe da 16mm.
Come ho detto prima, nel mio caso essendo piu o meno 33 metri, me la sono cavata con il 10mm che sono al limite limite, se fosse stato piu lungo, sarei stato costretto ad usare il 16mm.
tagarista89 Infine, per l'attuale contratto da 3 kw potrei utilizzare mtd ABB ds202cr 30ma C16 6ka come generale sostituendo il differenziale puro?
Allora, per il 3Kw si usa il 25A, potresti usare un sezionatore, ma per la differenza di costo, non vedo il motivo, quando con un MT fai tutto e via. Poi, tecnicamente se il MT nel Contatore è stato messo a norma, dovrebbe essere di tipo selettivo o ritardato, in modo tale che sia quello sul quadro a staccare prima, cosi eviti di andare sotto al contatore.
Per la corrente di guasto, 6KA si usano se la cabina a cui sei collegato è molto vicina. In generale, se a valle del contatore il MT è da 6KA, non serve avere il 6Ka oltre di solito, e in ogni caso al massimo usi quello da 6KA solo per il MT generale, quindi dipende.