goleador Allora....
goleador Ciò all'ingresso del radiante arriva, almeno in parte, acqua che è già passata nel fan coil?
Allora il radiante ha bisogno di una temperatura per raffrescare con mandata 18 e ritorno 23 dell'acqua (Delta T 5). Il fancoil cosa ha bisogno invece? di mandata 7 e ritorno a 12 (Delta T 5). Per ottenere ciò si imposta la PDC con mandata 7, e tramite due valvole miscelatrice, che come dici tu prende acqua sia dalla mandata che dal ritorno, ottiene la mandata a 7 e 12 e miscela tutto. Ma dato che spesso siamo stretti con il Delta T 5 per ottenere queste capacità, spesso si aumenta a Delta T 7 o 10, queste cose se scegli macchine domestiche avanzate come le panasonic si occupano tutto loro...
goleador Magari si usano unità dedicate, con batterie dimensionate diversamente?
Spesso sì, per migliorare l'efficenza sì, ma si parla di impianti fatti ex novo e industriali, come spesso in impianti per terziario si ha una batterie di unità esterne che immettono tutto sulla stessa mandata a temperature ben più basse di 7 e poi si miscela per qualsiasi cosa. In ambito domestico basta e avanza una unica unità idronica, e al più di mette una a espansione diretta.
goleador vero che abbassando la T dell'acqua di mandata si riduce il rendimento di Carnot, ma l'espansione diretta, se fatta con l'evaporatore interno (quindi il classico deumidificatore) è bella inefficiente perché il calore è ceduto internamente (dai un'occhiata qui se vuoi https://doi.org/10.1016/j.enconman.2014.05.097).
Beh mi aspetto che il condensatore stia dentro e l'evaporatore stia fuori, a meno di impianti di VMC fatti ex novo dove non si possa collegare alla rete idronica o installare unità esterne e non bisogna modificare il fabbisogno termico con la VMC, cioè l'ipotetica efficenza al 100%.
goleador Un'ultima considerazione sul fan coil in impianto misto rispetto a solo fan coil. Senza tirare fuori numeri, basta che consideri che per climatizzare servono di solito portate di 4 vol/h mentre per deumidificare solo 1... A me sembra scontato che il fan coil deve essere più piccolo se deve solo abbattere il calore latente no?
Corretto... ma spesso dato che il radiante a pavimento non sempre riesce a recuperare i cambi di temperatura causati dall'apertura delle finestre si dimensiona le batterie in modo da sopperire a questi problemi.