Buon pomeriggio,
Come da titolo da ieri la mia asciugatrice mi fa saltare la corrente solo delle prese (es. il lampadario rimane acceso) cosa posso verificare / sostituire?
Ho già provato ad attaccare l' asciugatrice ad una altra presa e succede la medesima cosa, così come ho già provato ad attaccare alla presa alla quale è collegata l'asciugatrice un altro apparecchio e non succede nulla. Grazie a chi mi sarà d'aiuto.
Asciugatrice Whirlpool mi fa saltare la corrente delle prese!
potrebbe essere un problema di un qualche fusibile nell'asciugatrice o la ventola rotta e quindi la temperatura sale troppo e va in protezione (quest'ultima cosa successa a me poco tempo fa, ho dovuto sostituire il pezzo).
Magari è un semplice sovraccarico non è che sul circuito prese hai messo qualche altro carico che insieme alla lavastoviglie assorbono troppo.
Altrimenti potrebbe essere un corto circuito sempre causato dalla lavastoviglie.
Bisogna prima capire se interviene la protezione magnetotermica o differenziale: manda una foto dell'interruttore che scatta.
Ho fatto una prova lanciando il ciclo aria fresca e non mi fa saltare la corrente. La mia è a pompa di calore
Enrico1 Grazie a chi mi sarà d'aiuto.
Chiama un elettricista, molto probabile che il tuo interruttore magnetotermico abbia dei problemi come un degrado delle caratteristiche o interviene giustamente per il troppo assorbimento.
Con la "corrente" non si scherza, non la vedi ma la senti e poi potresti farti male, rivolgiti ad un Tecnico.
- Modificato
mark129 ora sono fuori casa, al rientro faccio una foto
antonioerpanettone non penso sia un problema del magnetotermico, altrimenti avrei problemi anche con altri elettrodomestici ma non è il mio caso. Credo che il problema vada ricercato nell'asciugatrice.
Enrico1 non penso sia un problema del magnetotermico, altrimenti avrei problemi anche con altri elettrodomestici ma non è il mio caso. Credo che il problema vada ricercato nell'asciuga
Quanti kW assorbe la tua asciugatrice a pompa di calore?
io dico che è saltato l'isolamento del rotore del compressore
mark129 Potrebbe aver installato un MagnetDiff tipo AC, mentre in quel tipo di macchina andrebbe un tipo A o meglio ancora un B.
Poi potrebbe essere anche un guasto della macchina stessa, meglio che faccia verificare il tutto.
Ma prima funzionava… difficilmente poi coordinano i differenziali in casa (e quindi, ammesso che abbia degli rcbo sulle singole linee, scatta spesso il principale se c'è una dispersione, no?).
mark129 ammesso che abbia degli rcbo sulle singole linee
Da quello che ha scritto non credo che l'impianto sia sezionato, rimane solo la luce accesa e questo sta a significare che ha una protezione sulla linea Luce e una sulla UI.
Nick1997 Potrebbero essere cambiate le loro abitudini in casa e ora hanno un consumo maggiore in casa
Meno o poco probabile, perché ha provato su altre prese e quindi immagino in momenti di consumo diversi: in ogni caso non sappiamo nemmeno da quanti A è il MT / RCBO delle prese.
antonioerpanettone questo sta a significare che ha una protezione sulla linea Luce e una sulla UI.
Si, presumibilmente MT ma in realtà è stato molto frammentario nelle descrizioni, quindi io per prima cosa mi assicurerei di non dover mandare l'asciugatrice al CAT.
- Modificato
CPietro magnetotermico
antonioerpanettone 258 kWh/annum è riportato sull'etichetta
Nick1997 no non abbiamo nulla dì più rispetto a prima e inoltre abbiamo anche scollegato tutto e saltava comunque con anche solo l'asciugatrice accesa
mark129 come posso verificare da quanti è il MT/RCBO? Per CAT. cosa intendi?
- Modificato
Enrico1 258 kWh/annum è riportato sull'etichetta
sarebbe meglio sapere il consumo effettivo, in A o KW. Quello annuo e' un po' come il consumo di carburante di un'auto e lascia il tempo che trova...
- Modificato
Enrico1 258 kWh/annum è riportato sull'etichetta
Quello non è l'assorbimento ma quello che in un anno dovrebbe consumare, comunque dovrebbe essere intorno ai 2 /2,2 kW di potenza assorbita e stiamo in un range dei 10 A, ora non ci resta che conoscere la caratteristica del tuo MTD o del MT installato.
mark129 Si, presumibilmente MT ma in realtà è stato molto frammentario nelle descrizioni, quindi io per prima cosa mi assicurerei di non dover mandare l'asciugatrice al CAT.
Esatto anche perchè la chiamata te la fanno pagare anche se non riscontrano nulla di guasto.
che presa hai ?
Alcune sono meno di 16A, e in questo caso potrebbe avere problemi di sovratensione
- Modificato
antonioerpanettone consumo energia/h 2,09 kW
m1k4bz non lo so, dovrei guardarci, non credo sia un problema di prese l'asciugatrice è andata per 7/8 Anni senza presentare questo problema
Folletto3000 consumo energia/h 2,09 kW
Enrico1 consumo energia/h 2,09 kW
Fai una foto dell'interruttore "incriminato"
È uno di questi, due fanno il piano terra e due il piano superiore...la casa ha 30 anni
- Modificato
Enrico1 Appurato che sono tutti MT, dei due 16 A, quale sgancia? comq il PDi a 4,5 kA, nun se pò vede'!!
PS
Addirittura solo un polo è protetto (la fase) il neutro è sezionato.
Quando sgancia senti se l'interruttore scalda, se si cambialo e metti un 20 A curva D
Chiedo scusa per le correzioni, ma con lo smartphone sono un casino.
- Modificato
Direi che scatta per sovraccarico. Magari avevi acceso anche qualche cosa d'altro (es. una piccola stufetta, un phon, magari la stessa lavatrice o un boile elettrico)
No si vedono le caratteristiche del differenziale posto a sinistra.....
antonioerpanettone comq il PDi a 4,5 kA, nun se pò vede'!!
e perchè no? andrebbe fatta una misura della corrente di CC al contatore. è già buona che ci siano dei 1P+N su 2 moduli.Se l'impianto è fatto bene si possono sostituire con dei differenziali dedicati
antonioerpanettone Quando sgancia senti se l'interruttore scalda, se si cambialo e metti un 20 A curva D
Assolutamente da non fare, altrimenti salta la protezione da sovraccarico delle prese.
antonioerpanettone nun se pò vede'!!
Dai, si che se po' vede, non è mica l'interruttore principale: lì ci voleva il 6kA o 10kA se ha un'utenza "grossa".
Sarei curioso di sapere se il principale è pure MT da 63A... comunque, fare le pulci all'impianto non aiuta l'OP.
Salta un MT, quindi è un corto, non una dispersione.
Corto solo con l'asciugatrice per me dice asciugatrice in corto.
Personalmente mi piace fare danni per cui mi toglierei lo sfizio di scambiare le linee sul quadro per testare la tenuta dell'interruttore (già un 10A basta e avanza) ma non lo farei mai fare all'OP, sia mai che ci resti...
@simonebortolin smettila di cazzeggiare e suggerisci qualcosa di diverso, se c'è.
microchip1967 Magari avevi acceso anche qualche cosa d'altro (es. una piccola stufetta, un phon, magari la stessa lavatrice o un boile elettrico)
No, ha già detto di avere fatto le prove, tutte le utenze staccate, solo l'asciugatrice e salta comunque.
mark129 Dai, si che se po' vede, non è mica l'interruttore principale:
4,5kA manco per regalo, poi con una sola fase protetta anche se per il neutro c''è chi ancora lo manda diretto utilizzando interruttori ad un polo, poi il costo di un 6kA non è eccessivo, se tanto mi da tanto a fianco come generale ha un Diff. puro.
mark129 No, ha già detto di avere fatto le prove, tutte le utenze staccate, solo l'asciugatrice e salta comunque.
Dobbiamo essere certi che sia sotto il circuito prese... magari è passato "miocuggino" a collegare l'asciugatrice e visto che c'èra la presa da 10A ha montato una 15A (o peggio ha usato una riduzione unel....)
antonioerpanettone Addirittura solo un polo è protetto (la fase) il neutro è sezionato.
Per impianti monofase va bene eh! non c'è bisogno del 2P
Comunque mi pare d'aver capito che il guasto gli si ripete quindi è inutile tirare in ballo phon, forni, stufette e più in generale un eccessivo assorbimento.
Piuttosto: a freddo non salta quindi o è il compressore o qualcosa di relativo alla parte PDC. Se non il motore la scheda di pilotaggio....
antonioerpanettone
Piu' che il 4,5kA (che è piu' che adeguato, salvo non avere la cabina enel alla base del condominio - ed in questo caso anche il 10kA potrebbe non bastarti) mi peoccupa l'eventuale uso di differenziali di tipo AC....
L'uso del 2 poli di cui uno protetto è perfettamente coerente con la norma CEI.Son invece vietati nel caso di bifase.
Comunque sia il il primo interruttore a valle del gruppo di misura lo inserisco sempre a 2 poli protetti.Poi il reso vado tranquillamente con gli 1P+N
- Modificato
Io ho il sospetto che qui si parli parecchio senza che si capiscano le cose. Ovvio che due-is-megli-che-uan ma che ragione c'è di consigliare cose \ mettere paura alla gente per una cosa che 99 su 100 non serve?
Per la centesima volta: spetta decidere all'elettricista che ha fatto l'impianto e che di sicuro conosce il sistema adottato in zona.
antonioerpanettone io non metterei o farei mai installare interruttori da 4,5 kA
Le norme non dicono questo... e neanche le leggi della fisica su cui le norme si basano.
@Enrico1 per caso vivi a Roma in uno di quei 3-4 quartieri dove c'è ancora il sistema bifase?
- Modificato
antonioerpanettone comq il PDi a 4,5 kA, nun se pò vede'!!
In casa sì... in francia usano 3kA...
@"antonioerpanettone"#p1177138 io non metterei o farei mai installare interruttori da 4,5 kA
Dato che lo hai scritto più volte, è assolutamente vero che negli impianti non domestici i 4.5 kA sono vietati, però in un impianto domestico sono assolutamente validi e non c'è motivo di non metterli, a patto che sia piccolo e con potenza contenuto e che nei pressi del contatore ci sia uno da 6 kA. Poi
antonioerpanettone Quando sgancia senti se l'interruttore scalda, se si cambialo e metti un 20 A curva D
Why???? Sono prese.... non siamo in Francia, non sai che sezioni sono dei fili, se sono 2.5 è pericoloso e ancora di più se è lunga la linea.
microchip1967 e perchè no? andrebbe fatta una misura della corrente di CC al contatore. è già buona che ci siano dei 1P+N su 2 moduli.Se l'impianto è fatto bene si possono sostituire con dei differenziali dedicati
Esistono anche i differenziali da un modulo ormai.
mark129 @simonebortolin smettila di cazzeggiare e suggerisci qualcosa di diverso, se c'è.
Ma cos... comunque il motivo è facile:
Ma questi sono bticino rimarchiati da GE.... non vanno d'accordo con i carichi moderni. Molto probabilmente il colpevole è uno di questi che non gli piace lo spunto.
Magnetotermici nuovi da 4.5 kA te li tirano dietro a 6-7€ di marca come ABB... io andrei su dei MTD e ci metterei come generale un bel 6kA e spenderei circa 200€, ma vedi tu.
antonioerpanettone Addirittura solo un polo è protetto (la fase) il neutro è sezionato.
Non vedo problemi.
microchip1967 Direi che scatta per sovraccarico.
No, non è per sovraccarico, è tipico dei bticino (e di quelli) dell'epoca scattare dopo qualche anno di usura per gli spunti di motori, le loro bobine termiche si dilattano e l'intervento termico non è più efficente. Sarebbe ora di cambiarli.
microchip1967 No si vedono le caratteristiche del differenziale posto a sinistra.....
Tanto non è quello che scatta.
Discussione ripulita.
- Modificato
simonebortolin Ma cos...
Sei un po' più assente di recente (assenza = cazzeggio ).
simonebortolin No, non è per sovraccarico, è tipico dei bticino (e di quelli) dell'epoca scattare dopo qualche anno di usura per gli spunti di motori
Tu dici che non può essere un guasto dell'asciugatrice?
- Modificato
mark129 Tu dici che non può essere un guasto dell'asciugatrice?
Conoscendo quegli interuttori consiglio vivamente di cambiarli. Non dico che non può essere un guasto della asciugatrice, ma conosco bene i difetti di quegli interuttori.
Una prova che può fare @Enrico1 è di provare a collegare in una ciabatta 4-5 tv/monitor/microonde/altri apparecchi che hanno lo stanby e provare a spegnere e riaccendere l'interuttore e se salta è colpa dell'interuttore
simonebortolin al momento sono fuori casa quando rientro posso fare questa prova. Anche se da ignorante mi domando come possa essere un difetto dell'interruttore? Tutt'ora accendo anche due elettrodomestici insieme lavatrice e lavastoviglie e non succede nulla. Quindi mi sembrerebbe abbastanza scontato che il problema sia dell'asciugatrice stessa ecco.
Enrico1 non è un difetto dell'interuttore, è che esso è vecchio e non lavora più come se fosse nuovo.