Mrzero Non me ne intendo pero' esistono le torce
Che devo dire? Beato te e la tua buona memoria, perché ricordi bene di aver guardato ciò che non sapevi di dover guardare. Senza offesa, solo sorpresa.
Mrzero era da sostituire quello con uno meno sensibile comunque
Meno "sensibile" (in realtà meno prono agli errori perché di migliore qualità) lo può essere solo il differenziale, come detto all'inizio
mark129 il problema degli scatti intempestivi è più probabilmente dovuto al fatto che è un tipo AC (tipo base, economico).
Cambialo con un tipo A o tipo F
Mrzero (cio detto da elettricista)
Uno di quelli
Mrzero capace che mi dice chissa cosa per rubarmi denaro, ad oggi trovar su milano e provincia un tecnico serio è un miraggio
?
Per 6kW, allora un 20A come principale è piccolo, ti ci vuole un 32A (o alla peggio un 25A).
Ma un magnetotermico differenziale da 32A richiede cavi di sezione maggiore di 2.5mmq (o rischi che prima o poi ti si possa generare un bel principio d'incendio).
La spesa per un magnetotermico-differenziale 2 moduli, 2P o 1P+N, tipo A, 30mA per il diff. e 32A per la protezione magnetotermica, con Icu 6-10kA credo possa aggirarsi sui 150 euro (o più) per le marche migliori.
Se c'è qualcosa nel catalogo ABB, forse te lo può dire @simonebortolin .