Flo Per quanto ne so l’impianto ad isola è un impianto che alimenta esclusivamente l’abitazione senza immettere in rete. Ci sono due linee che arrivano in casa, quella del contatore Enel, o di altro distributore, e quella che proviene dall’inverter. Le due linee non sono mai in contatto tra di loro per cui è impossibile immettere e, con un commutatore, si sceglie la fonte energetica che alimenta l’abitazione, cioè Enel oppure FV a isola.
hiei27 penso che nella stragrande maggioranza dei casi si intenda un impianto a commutazione a 3 vie, dove c'è 0 inverter, 1 tutto spento, 2 enel.
Se c'è un commutatore a 2 vie: 0,1,2 oltre ad essere illegale perché non c'è la doppia separazione come richiesto dalla CEI 0-21 l'inverter e gli elettrodomestici collegati durano nulla, perché l'inverter produce energia tramite un meeter, e quindi è un controllore in retroazione, il meeter dice ora ho bisogno di X W, ma se ci sono grossi sbalzi, ad esempio l'avvio di un compressore dell'AC che fa da 0 a 1000W poi da 1000W a 400W in un tempo molto ristretto questo controllore non riesce a modulare bene la corrente e lo fa in ritardo e quindi il compressore fa fatica ad avviare e rischia di rompersi, l'inverter si trova ad aver prodotto 1000W quando però ne vengono usati solo 400W e quindi l'energia rimanente se ne va tramite l'inverter sulla terra, rovinando l'inverter. In questo caso devi usare un inverter di tipo Off-grid. Inoltre la betteria dura molto meno per via dei picchi di carica e scarica.
Se c'è l'ATS (quelli che si trovano su amazon o su altri sono sono anche essi illegali, per di più per due motivi, inanzitutto i contatti dei fili non sono IP4X, come richiesto dalla normativa degli apparecchi modulati nelle utenze residenziali, è un po' un ritorno al passato ai primi modulari siemens installati negli anni 90), esso di fa la stessa cosa del commutatore 0-1-2, e con tempi di swiching tra una rete e l'altra inferiori ai 50ms sono dei pericoli pubblici per gli archi elettrici, e sono anche essi molto pericolosi per la durata degli elettrodomestici, perché gli inverter sono controllori in retroazione, non riescono a bilanciare instante per instante l'energia richiesta.
Spesso (al 90% dei video di scappati di casa che fanno gli impianti fai-da-te su youtube) gli ATS vengono collegati con inverter con uscita off-grid e on-grid, sopra e sotto e quindi diventano come il resto degli impianti fai-da-te degli impianti fai-da-te ad isola sono semplicemente impianti ad immissione 0 (con un apposito meeter), questi sono facilmente sgammabili dal distributore (leggere: https://forum.fibra.click/d/56971-pannelli-fotovoltaici-in-attesa-di-abitabilita/8) per via dell'energia reattiva immessa e prelevata dalla rete.
hiei27 quindi non ci sarebbe mai possibilità di folgorazione del personale del gestore che lavora, sto schematizzando possibile o sto dimenticando qualcosa?
Flo Le due linee non sono mai in contatto tra di loro per cui è impossibile immettere e
Per evitare la folgoriazione di chi lavora serve un doppio sezionatore di commutazione, cioè tra la rete in tensione e e-distribuzione ci sono 2 sezionatori, come quello offerto dalle backup box dei principali produttori di inverter (Huawei, SolaX, ...), se c'è un unico sezionatore c'è il rischio che non sganci bene per X motivi, e quindi rimanga in tensione, sto pensando ai MT bticino che dopo 20 anni non staccano più completamente ad esempio.
Guarda che il costo di un fotovoltaico con accumolo di 6kW installato da persone competenti è di 14-15k€, non di 20k€.
Già è proprio quì che volevo arrivare.
Ora faccio un recap legistrativo:
Flo Per quanto ne so l’impianto
hiei27 la questione dell'immissione 0 e dell'isola mi è sempre sembrata incompresa,
- Un impianto completamente ad isola, con un sezionatore doppio (a norma CEI 0-21), come quello offerto nei kit di backup box dei principali produttori di inverter (Huawei, SolaX, ...) e commutazione automatica in off grid se c'è la possibilità di stare separati dalla rete riduce la vita delle batterie, degli elettrodomestici e degli inverter. Come ben chiaro la produzione del FV non riesce a coprire instante per instante la reale domanda della abitazione, ma è sempre un po' in ritardo, e questa energia di differenza, se in eccesso viene mandata a terra, rovinando l'inverter, se in difetto rovina gli apparecchi, per questo in genere questa soluzione viene sconsigliata o disabilitata by software dai produttori di inverter (Huawei, SolaX, ...). Richiede tutte le certificazione CEI, anche la 0-21, se presente la rete. In assenza di queste le assicurazioni di sicuro non rispondono più di guasti elettrici o incendi nella abitazione oltre che folgorazioni di terzi, anche se fatta l'assicurazione contro l'incendio. Ricordo che per essere a norma quando si è sconnessi dalla rete bisogna erogare l'energia a 53Hz e alcuni apparecchi tipo i forni (microonde o forni) che sono senza Quarzo si vede che vanno più veloci... Unico vantaggio economico è che ti puoi risparmiare l'interuttore differnziale da 300mA in quanto quando si è in off-grid si è in un sistema a due fasi (+- 127V) e quindi non serve la protezione differenziale dell'inverter.
- Un impianto ad immissione 0, che è quello che un noto youtuber dice che sia il più duraturo perché l'inverter non lavora mai al 100% (in realtà lavora al 100% per massimo 2-3 ore in meno di un inverter installato con immissione, rapportata alla vita utile di 20 anni forse è un 10%, ma bisogna aggiungere l'energia sprecata/dissipata che riduce la vita utile dell'inverter) ed è quello che conviene e non serve fare pratiche perché è ad immissione 0 è quello più facilmente sgammabile (leggere: https://forum.fibra.click/d/56971-pannelli-fotovoltaici-in-attesa-di-abitabilita/8) per via dell'energia reattiva immessa e prelevata dalla rete ed è quello che avrai più problemi in futuro. Richiede tutte le certificazione CEI sopratutto la 0-21. In assenza di queste le assicurazioni di sicuro non rispondono più di guasti elettrici o incendi nella abitazione oltre che folgorazioni di terzi, anche se fatta l'assicurazione contro l'incendio.
- Un impianto con SSP, con RID o con vendita dell'energia ad un broker del mercato elettrico ti pota un guadagno economico per ogni kW immesso (che altrimenti nell'impianto precedente verrebbe perduto e dissipato e può ridurre la vita utile dell'inverter) che questo guadagno deve ripagare i costi di pratica e di gestione del contatore bidirezionale (30€/anno) e in più porta un guadagno.
- Un impianto con SSP e Bakcupbox ha i vantaggi dell'ultimo e del primo in assenza di rete enel, ha l'unico svantaggio che nei brevi momenti di assenza della rete enel si va a a 53Hz e non 50 Hz.
È evidente che non c'è paragone tra le quattro possibilità in quanto a livello di protezioni ecc sono uguali, e sono sempre da preferire gli ultimi 2.