D3de Ciao. Potresti spiegare un pò meglio questo punto? Grazie
Se io che mi chiamo e-distribuzione o idroelettricavalcanale o chi che sia e ricevo da terna "ehi la tua cabina MT-BT sta assorbendo un po' troppa energia reattiva, sistema gli sfasamenti" io e-distribuzione o idroelettricavalcanale prima di comprare nuovi gruppi di sfasamento che costano un sacco di kk€ cosa faccio?
1) guardo i clienti sopra i 15 o 25 kWh che ci hanno penali e gli invio mail di diffida, dato che loro ci hanno già le penali non posso fare altro e quindi
2) guardo tutti i contatori, e cerco quelli senza fotovoltaico dichiarato e contatore bidirezionale che immettono o prelevano energia rettiva ma con energia attiva 0 e ci mando una bella diffida a dismettere gli impianti illegali pena la sospensione della fornitura.
Questo perché l'inverter fotovoltaico riesce a generare energia solamente con un cosphi tra 0.97 e 1, e tutta la rimanente energia reattiva (compressori dell'AC o dei frigoriferi, motori dei cancelli, ...) li preleva dalla rete.
P.S. hai presente i quarti di cerchio che vedi nel display del contatore?
sono questi, ruotati di 90°
questi indicano l'energia attiva e reattiva, immessa e prelevata
◢: prelevazione energia attiva + immissione energia induttiva / prelievo energia induttiva
◣: prelevazione energia attiva + prelievo energia reattiva / prelievo energia capacitiva
◥: immisisone energia attiva + immissione energia reattiva / immissione energia induttiva
◤: immisisone energia attiva + prelievo energia reattiva / immissione energia capacitiva
l'immissione di energia capacitiva è dannosa per la rete, molto di più del prelievo, mentre l'immisisone di energia induttiva alleggerisce la rete in determinate situazioni ma è dannosa in altre e quindi meglio evitarla sempre e comunicazione.