astrisazulb 1. Tipo di Regolazione
0
Regolazione sulla temperatura dell'acqua all'uscita dell'unità
1 Regolazione sulla temperatura dell'aria ambiente (non disponibile. vedi parametro 18)
Sarebbe meglio la 1
astrisazulb 4 Presenza Termostato
0
Non presente
1 Presente (non selezionabile ofc)
Sarebbe meglio avere un termostato modulante per migliorare l'efficenza
astrisazulb 5 Riscaldamento rapido ACS
0
Richiesta soddisfatta tramite PdC e poi, se necessario, tramite resistenza elettrica accumulo
1 Attivazione contemporanea di PdC e resistenza elettrica accumulo
corretto
astrisazulb 9 Priorità produzione ACS in modalità riscaldamento / raffreddamento
0 Priorità riscaldamento/raffreddamento. Produzione ACS solo con resistenza elettrica.
1Priorità ACS. Quando richiesta ACS terminata, l'unità soddisfa anche richieste dell'impianto.
corretto
astrisazulb 10 Parzializzazione potenza resistenze elettriche unità interna
0
Solo una parte attivata (3 kW)
1 Tutte attivate (9 kW)
corretto
astrisazulb 13 Resistenza elettrica nel basamento unità esterna
0
Disabilitata
1 Si accende quando temperatura aria esterna inferiore a 0 gradi, si spegne se superiore a 2 gradi
se fuori gela ha senso accenderla
astrisazulb 17 Range Temperatura dell'acqua all'uscità dell'unità in RAFFREDDAMENTO
0
25-16 gradi. Idoneo per impianti radianti (prevenzione formazione condensa)
1 25-7 gradi. Idoneo per impianti misti (radianti e ventilconvettori). Si raccomanda installazionie valvola a 2 vie per interecettare tutti i circuiti radianti durante il funz. in raffreddamento.
corretto
astrisazulb 19 Range Temperatura dell'acqua all'uscità dell'unità in RISCALDAMENTO
0 25-55 gradi. Idoneo per impianti misti (radianti e ventilconvettori)
125-45 gradi. Idoneo per impianti radianti.
corretto, anche è è troppo alta i 25°
astrisazulb 20 Temperatura aria esterna di abilitazione delle resistenze elettriche integrative dell'unità interna
Impostato su 0 Gradi (infatti vedo che spesso partono solo quelle in questo periodo, prov milano)
no no con 0° esterni non serve, metti -5 o anche di meno
astrisazulb 21 Masimma temperatura ACS raggiungibile da PdC
50 gradi
ok
astrisazulb 25 Isteresi Riscaldamento / Riscaldamento / Durante Prod. ACS
3 / 3 / 3
quanti litri di acs hai, in quanti siete? io ho 5° e va più che bene, 3 forse è un po' poco
astrisazulb 26 Regolazione Climatica
Set point impostato sulla temperatura dell'acqua all'uscita dall'unità viene modificato in funzione della temperatura dell'aria ESTERNA. Per abilitare la funzione premete il tasto X.
Infine...
Mandata: 30 gradi
ACS: 40 gradiAl piano sotto ho messo un 19.5 gradi e isteresi il piu bassa possibile così resta attivo piu tempo?
Sopra sui 21 ma isteresi che lo fa attivare solo se scende a 19.5? cazzata?
ma hai due termostati? cos?