handrew Ha poco senso una scatola IP68 in quanto il corrugato nero non è classificato come IP anzi, di norma, sono sempre microlesionati e lasciano entrare acqua e umidità all'interno quindi sarà comunque tutto a bagnomaria 😉
Infatti è da tagliare il corrugato e usare dei pressacavai
nelle tratte esterne su pozzetti non si usano mai ma mai i fili unipolari che si chiamano FS17 ex N07vK (eccetto per la messa a terra) ma solamente FG16(o)R16/FG16(o)M16/FG18(o)M16, e neanche cavi FROR, H07RN-F, FS18OR18 e chi più ne ha più ne metta.... e ci sono solo due installazioni ammissibile all'interno dei pozzetti: o le scatole ip68 con i pressacavi o le giunzioni con nastri aggolmeranti, un corugato così è solo pericoloso, per di più con le cose di silicone a rottura rapida che garantiscono nulla...
con dei pressacavi in ingresso e non dei corrugati
scatole IP68 per corrugati, tubi o guaine non esistono, si arriva alle ip 56 della gewiss, che però si rompono in fretta se espsoste agli agenti, meglio le ip 55 di altre marche.