No... MT 4P viene 40€ circa, più o meno altrettanti un differenziale tipo A. Il quadro se 4 moduli in più è un problema siamo già tiratitiratitirati. Il montante costa il doppio, quello sì... ma di quanti metri parliamo? 20 metri di cavo, anche fosse un 10mm2 cambia di cosa, 5€/metro?
Technetium No dai... Piano a induzione e forno non vanno sullo stesso circuito se li fai da 16A. Farei comunque due linee separate, altrimenti devi fare un "quadretto" solo per la cucina/zona.
Anche no, se metti un quadripolare "elettrodomestici cucina" 4x16A sei a posto. Se sulla stessa linea da 16 colleghi forno e lavastoviglie non cambia nulla... Metti per il frigo farei linea a sé, tanto per non tirarlo giù finché fai eventualmente manutenzione.
Le norme obbligano ad avere un interruttore onnipolare per sezionare elettrodomestici e prese non accessibili... ma non dice che se ne deve avere uno per ogni elettrodomestico o per ogni presa... un 4x16A "bancone cucina" è perfettamente a norma, e non tiri nessun filo in più in giro "per l'oca" (cit. @simonebortolin ). 😉
Technetium Se guardi al fotovoltaico, un inverter trifase con accumulo che faccia da EPS su trifase ?
I Fronius lo fanno. Huawei solo una fase, non ho capito se per limiti della backup box o se perché internamente hanno i generatori a triangolo e non a stella.