[cancellato] EEEEEh?? NO, non fatelo.
EDIT: Ah no 'spetta, intendi scambiare le coppie fase e neutro tra le due schede? Ah ok in questo caso sì, pensavo intendessi invertire fase CON neutro, quello è un danno assicurato (se la protezione delle schede non scatta prima).
simonebortolin Solito discorso, non c'è una sezione adeguata così a priori. Se fosse a un paio di metri dal quadro generale può arrivarci anche con il 2.5mmq (se limitata ai canonici 16A), se è dall'altra parte della casa potrebbe servire un 6mmq, difficile dirlo a priori.
@[cancellato] prova a misurare con un multimetro se ce l'hai la tensione di rete a piastra accesa alla massima potenza e a piastra spenta, sia sui morsetti del generale del quadro sia sul gruppo di misura, potresti da qualche parte avere un montante o una tratta di alimentazione con sezione inadeguata che ti causa caduta di tensione eccessiva.
A che potenza è configurata la piastra, e sotto quale taglia di MT è posta? Parliamo di impianto in monofase o trifase?