• [cancellato]

  • Modificato

edofullo No, io dico di non mischiare untagged e tagged 😉

Buona idea di isolare in "DMZ" ciò che è esposto all'esterno, non gli farei però vedere nulla di rete interna privilegiata, in modo che non possa essere usato come "testa di ponte".

Finché non attivi il filtro VLAN sul bridge di fatto mette i tag ma restano tutte switched comunque... Fa un po' di casino mikrotik con le VLAN.

edofullo QoS non posso farlo comunque per colpa della PPPoE

Perché?

    [cancellato] Fa un po' di casino mikrotik con le VLAN.

    Ho notato...

    [cancellato] Perché?

    È single core, appena disattivi il Fast Track riesce a tenere il gigabit a malapena con un core al 90% di utilizzo.
    Se abiliti anche una singola queue il thoughput massimo scende a 700 Mbps

      • [cancellato]

      edofullo È single core

      🤔

        • [cancellato]

        • Modificato

        edofullo No dico...da quando in qua l'RB4011 è single core? 🤔

        Mai utilizzato il fast track e satura il giga con pochi punti percentuali di uso CPU (senza queue s'intende)...

          • [cancellato]

          • Modificato

          edofullo Pensavo fossero più furbi e facessero cadere il carico delle queue su un altro core rispetto alla PPPoE.

          Provare a mettere un VRF in modo da fare due hop interni al router stesso? Magari così il carico lo distribuisce...

          Hai anche parecchio carico firewall... Non è che hai qualche regola sghemba?

          [cancellato] la PPPoE è single core sui vecchi kernel Linux, e tutt'ora su *BSD.

            [cancellato] Penso sia la PPPoE che deve essere gestita su un singolo core, tu la usi?

            Sicuro che il fast track sia disattivato? In genere viene attivato. Col fast track la CPU quasi manco la tocca, però non puoi fare QoS

            [cancellato] Provare a mettere un VRF in modo da fare due hop interni al router stesso? Magari così il carico lo distribuisce...

            Si potrebbe provare giusto per "studio", ma alla fine su FTTH se ne fa anche a meno.

            Venisse "gratis" ben venga, ma dimezzare le prestazioni mah... comunque non è il problema di oggi.

              • [cancellato]

              edofullo Penso sia la PPPoE che deve essere gestita su un singolo core,

              [cancellato] a PPPoE è single core sui vecchi kernel Linux, e tutt'ora su *BSD.

              Ah OK questo è un altro discorso me è sbagliato affermare che quel router è single core, tutto qui...

              edofullo In genere viene attivato.

              Su RB4011 non era presente nella conf default ed in ogni caso ti confermo che non l'ho mai utilizzato.

              Vabeh parentesi chiusa, scusate 🤡

                [cancellato] Ah OK questo è un altro discorso me è sbagliato affermare che quel router è single core, tutto qui...

                Hai ragione, ho scritto male io, intendevo la PPPoE 😁

                Comunque col magico ROS 7 dovrebbero aver aggiornato il kernel al 5.4 e qualcosa, speriamo migliorino anche su questo fronte.

                • LSan83 ha risposto a questo messaggio

                  edofullo però non puoi fare QoS

                  Ni! Le queue in ingresso attaccate dirette ad un interfaccia vanno lo stesso! Ci potete tranquillamente fare QoS sull'upload di una FTTH

                  Queue attiva a 250M

                  Queue disattivata


                  edofullo Comunque col magico ROS 7 dovrebbero aver aggiornato il kernel al 5.4 e qualcosa, speriamo migliorino anche su questo fronte.

                  Sperem... Ma sarà lunga prima di vedere il 7.x in long-term.