Ciao a tutti,
Nel condominio (scala da 3 piani con 6 appartamenti) abbiamo da diversi anni installato l'autoclave per mettere in pressione l'acqua.
Lo schema dell'impianto è il seguente:
C'è un unico contatore dell'acqua che alimenta tutta la scala, un serbatoio di accumulo da 200 litri; pompa e vaso di espansione.
Quando la pressione, il pressostato aziona la pompa che mette in pressione l'acqua "succhiandola" dal serbatoio di accumulo.
Quando l'acqua è in pressione, lo stesso pressostato spegne la pompa.
Mi pare che il pressostato sia impostato per azionarsi quando la pressione scende sotto 3 bar e fermarsi quando arriva a 4 bar.
Da tempo però abbiamo un problema che non riusciamo a risolvere: il pressostato a volte, nonostante arrivi alla pressione impostata, non spegne la pompa.
Quindi di fatto questa continua a pompare anche se è già arrivata a pressione, con il rischio di bruciare.
Il vaso di espansione è correttamente gonfiato, e abbiamo già provato a cambiare il pressostato, ma dopo pochi mesi il problema si ripresenta.
Qualcuno ha idee su cosa può essere?