Traccia nel muro o installazione di canaletta esterna, scarico che da ogni posizione split asporti la condensa (può andare in scarico, in pluviale, scaricata a goccia sulla terra, deve avere adeguata pendenza), linee frigorifere, corrugati elettrici che dall'unità interna vadano all'unità esterna e corrugati elettrici che dal quadro vadano all'unità estena.
Il discorso cappotto può influire sugli ancoraggi se le macchine esterne le fissi al muro e non le appoggi, ad es, a balcone.
Lascia una buona abbondanza di tubo, specialmente all'esterno, così se la macchina va spostata di una decina di centimetri non ti trovi ad avere delle giunte che, per quanto ben fatte, sono comunque pià deboli del tubo.
Viste le differenze di costo basse tra il 7k e il 9k, le macchine modulanti attuali, starei largo andrei con 30k di unità esterna, 9+9+12 d interne. La macchina esterna da 30 può andare a 21 senza problemi, la macchina esterna da 21, se dovesse servire 30, al massimo va a 21.