McLove55 alla ditta direi piuttosto di pensare ai pesci rossi più che agli UPS e prese protette...o magari di vendere articoli migliori
Per ciò che riguarda il tuo quesito...hai due opzioni a mio avviso
- Come ti hanno già detto, prendi una stazione di alimentazione portatile che ha anche la funzionalità di UPS...solitamente commutano sorgente come dei Line-Interactive, salvo quelli più costosi, con capacità di almeno 3/400Wh per avere un buon margine (magari in emergenza ti serve alimentare qualcos'altro...) e tenendolo collegato all'alimentazione si occuperà di commutare in caso di assenza dell'alimentazione principale
Ma tieni presente che soprattutto quelle a basso costo e/o che non menzionano direttamente questa funzionalità ma tecnicamente la possono svolgere...dovrai occuparti di fargli fare dei regolari (più di un UPS) cicli di carica e scarica per tenerla in buono stato
Oppure prendi un alimentatore a commutazione AC/DC/di emergenza/inverter o come vogliamo chiamarlo e ci accoppi una batteria compatibile a tuo piacimento...ma qui dovresti, in alcuni casi, occuparti di ricaricare la batteria...di tenerla in salute e fagli fare i vari cicli drain/refill
Resta sempre valida l'opzione UPS e forse la più semplice...
A mio avviso i prodotti Atlantis Power (guarda il loro sito) o anche Epyc che sono più piccoli (su Amazon) fanno al caso tuo (anche Eaton/CyberPower/APC by SE...)
Tieni conto della capacità facendo due calcoli abbondanti (non credo che rimani senza energia per più di 40 minuti salvo che tu non sia in una zona di campagna o conunque molto periferica con direttrici non ridondate), che sia almeno ad onda approssimata e Line-Interactive...magari anche con AVR...quei due brand hanno buono prodotti ad un buon prezzo...i primi di sicuro per esperienza personale
blueboy magari per alimentare anche la telecamera per guardare i pesciolini da remoto (senza offesa eh 🙂)...se il Modem/Router va offline come comunica?
Quello è buttare via i soldi...è inutile un dispositivo del genere per un acquario...vai sopra il 1000 tra UPS e scheda SNMP
flex con 2x9A/h come può reggere 2,7KW per un tempo ragionevole senza fonderle? Praticamente invece che scaricarle le batterie, le deatomizza 🙂
Sono 6x9A/h a 12V in quel modello...che non ha senso per OP
Per OP con quello che risparmi darei una sistemata facendo un quadretto apposito, scalabile ed ordinato, con un gruppo prese e relè gestibili, senza castelletti...ma siamo OT
Se vuoi posta una foto del "profondo blu" con gli amici delle bobobobolle dentro!