TelhF093 A valle, nello stesso centralino, ci andrebbero i carichi con i loro differenziali da 0.03A. Il dubbio è se vista la vicinanza, potrebbe saltare il differenziale da 0.3A in caso di dispersione superiore a 0.3A sotto un carico protetto da potretto dal differenziale da 0.03A.
Se hai paura mettici un 0.3A ritardato/selettivo. Occhio che però non è usabile per proteggere un inverter, dovresti quindi avere inverter protetto da uno 0.1A per l'inverter e a monte un 0.3A ritardato/selettivo per l'inverter, o ancora un 0.3A per l'inverter e un 0.5/1A ritardato/selettivo per tutta casa.
TelhF093 MTD 32A 0.3A 6000kA - Smart Meter
|
Generale MTD 32A 0.03A Tipo A - MT 16A prese > MT 16A condizionatore - MT 10A prese - MT 10A per alimentazione smart meter.
Non ha senso due MTD 32A in cascata, è inutile, e sembra come che si faccia ciò:

Semmai adotta questa soluzione.
TelhF093 che provvederò a sostituire prossimamente con MTD per ogni carico.
Alla fine ormai MTD 0.03A 10-16 te li regalano a 30-40€