dueeventi
Una volta gli impianti avevano 2 circuiti:
Il circuito "luce", in genere protetta da un 10A, con collegate tutte le luci e le prese da 10A
il circuito "FM" in genere protetta da un 16A, con collegate tutte le prese "grandi" per elettrodomestici energivori
Nel tuo caso non toccherei nulla di quello esistente e chiamerei un elettricista per:
1) sostituire gli interruttori nel quadro con altri piu' idonei, suddividendo i circuiti in piu' partenze ed usando interruttori differenziali come minimo di tipo A, se non di tipo F
2) Verifica dello stato dell'impianto, con controllo delle giunzioni (che non devono essere a nastro) e sezioni dei cablaggi
3) Verifica stato del conduttore di protezione (terra) in tutte le utenze che lo richiedono
4) verifica dell'impianto di dispersione (che sia ancora operativo ed adeguato)
5) Rilascio della relativa dichiarazione di conformità
Dopo 40 anni le esigenze in casa sono notevolmente cambiate e anche gli impianti richiedono manutenzioni.
Accertati prima che l'installatore sia una persona seria, verificando sulla camerale che sia abilitato ai sensi del DM37