Salve a tutti.
Ho un quesito: ci viene chiesto di mettere un gruppo di continuità a protezione (e per evitare che si spenga in caso di brevi interruzioni elettriche) di un macchinario che presenta pompe e resistenze elettriche (per scaldare e pompare dei fluidi). Apparentemente non è possibile proteggere solo la componentistica elettronica ma occorre mettere sotto UPS l'intero macchinario.
Alimentazione 230V, carico massimo (picco) 2,5kW, frequenza 50Hz.
Io sono piuttosto perplesso perché questo tipo di carico l'ho sempre considerato non collegabile a valle di un gruppo di continuità.
Secondo voi è fattibile? Se si, quale tipologia di UPS si potrebbe impiegare (online/a doppia conversione/line-interactive/offline)?
Grazie.