Buongiorno a tutti.
Da giorni noto uno sfarfallio fastidioso di luci su tutti i 3 piani della mia abitazione. Riguarda sia lampadine ad incandescenza tradizionali sia led.
l'impianto ha tutti cavi nuovi, interruttori nuovi ed i componenti nei quadri sono sono stati serrati con chiave dinamometrica.
Non ho pannelli solari e nemmeno elettropompe con inverter.
Impianto da 6kW con quadro di commutazione gruppo elettrogeno diesel - rete Enel.
Ho avuto la grazia di due giorni senza neanche uno sfarfallio dopo una settimana di sfarfallii di qualche minuto diverse volte al giorno, anche di notte.
Quando sfarfalla al contatore ho misurato tensioni nella norma 216 fino a 225. Il problema è che quando non sfarfallano le luci la tensione varia di qualche decimale, quando invece sfarfallano continua a variare velocemente con variazione di 2/3 volt. Il mio tester è un Brymen 869s con rilevazioni 5 volte al secondo e possibilità di registrazione. Ho chiamato E distribuzione che mi ha detto di far installare il misuratore di tensione.
Come mai sfarfallano tutte le luci ad incandescenza della casa nello stesso momento, considerato che c'è un'inerzia termica del filamento, non devono essere variazioni temporalmente piccole. Come mai vedo sfarfallare con variazioni di tensione di 2/3 volt pur rimanendo tra i 216 - 225 volt.
Grazie.