Flo quadro completamente da rifare.sembra quasi un adattamento fatto per la vecchia 46/90.
Se poi hai un climatizzatore quel differenziale non è piu' adatto (in quanto di tipo AC)
Sotto al contatore (o entro ai 3 metri) va messo un MT o MTD da 6kA (potrebbe anche essere da 25A)
A valle potresti usare dei differenziali (classe minima A) ad un modulo (li fa adesso sia siemens che ABB) in modo da separare i circuiti, recuperare spazio e soprattutto minimizzare gli scatti intempestivi che potresti avere con un solo differenziale.
L'intero quadro poi andrà certificato in base alla CEI 23-51, apposto il cartellino con al marcatra CE e relativi dati identificativi e rilasciata la DDC per le opere fatte dopo aver eseguito le prove strumentali e la verifica del corretto coordinamento
Un lavoro sicuramente "NO-FAI-DA-TE"
Chiama un elettricista serio e fai sistemare il tutto
simonebortolin 15 anni fa? I due interuttori sulla destra sono stati rimpiazzati dalla serie sulla sinistra nel 94 circa... Hanno più di 30 anni.
Concordo.Era la prima serie DIN Bticino dopo i maxitiker e minitiker