La sezione minima è un 3x6mmq (o 5x6mmq in caso di trifase) per il lato AC, però se c'è un sistema EPS serve un 5x3mmq (o 9x5mmq in caso di trifase), poi serve due/quattro/otto cavi solari da 4 o 6 mmq che vanno fino al tetto ed una relativa terra per il terro. Se le lunghezze sono alte devi ovviamente aumentare la sezione.
In caso di monofase prevedi almeno 2 corrugati dal quadro elettrico all'inverter da 25mm, in caso di trifase sali a 2x32mm.
In caso di ingenti tratte esterne e/o passare sotto terra in esterno e quindi la necessità di usare cavi FG16 devi andare sul 40/63mm. Per nessun motivo metti corrugati da 20.
Più ovviamente un corrugato per il cavo ethernet.
Questi corrugati termineranno in un quadro elettrico con le protezioni AC, ci sarà poi il contatore di produzione ed infine l'inverter.